SEW变频器无电压输出求助中!
点击:
673
| 回复:
2
学习学习
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2004年10月13日
发表于:2004-10-13 08:18:00
楼主
小弟有一台SEW变频器,工作时面板上没有任何错误显示,但是没有电压输出,不知道是什么部件损坏,希望知道的大哥指教一二.小弟不胜感激!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
简单\从容
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月05日
发表于:2004-10-13 09:29:00
1楼
可能是模块故障,我也碰到过这个问题。
回复
引用
举报
st_zxf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年2月12日
发表于:2004-10-13 11:30:00
2楼
电流采样其中一路可能有故障,认为输出不平衡,就关闭PWM