施耐得变频专业技术支持
点击:
1115
| 回复:
9
勤劳勇敢的猪
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:183
注册:2004年3月07日
发表于:2004-09-03 19:08:00
楼主
本人是施耐得变频的专业首后服务,想了很久希望能为工控行业做点什么,现在特地发此贴希望大家以后遇到什么不懂的地方可以给我发mail咨询,完全免费,也希望大家以后能成为好朋友。我会尽全力帮助大家的。mail;bins@gongkong.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
闽工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年9月09日
发表于:2004-09-11 22:01:00
1楼
绕线式电机8级,730转/每分,155KW,380V,296A,有短时间频繁点动(10次/10分钟),现在需要采用软起动器起动该电机.采用什么品牌软起动器较好,应该注意些什么?旁路接触器有否必要或如何选择,旁路瞬间对电路有何影响?能否用施耐得ATS48C41Y?谢谢
回复
引用
举报
zhongh11
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2004年7月29日
发表于:2004-09-13 13:51:00
2楼
大哥: 请问ATS-46C66N软起动器的电源变压器的输出为多少?
回复
引用
举报
雅各宾
关注
私信
精华:23帖
求助:1帖
帖子:178帖 | 6966回
年度积分:0
历史总积分:15881
注册:2002年12月10日
发表于:2004-09-14 14:27:00
3楼
施耐德中压做到多少?为何苏州没人回答?
回复
引用
举报
血翎鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2004年9月15日
发表于:2004-09-16 09:58:00
4楼
TO:闽工 就我自己的知识而言我认为施耐德ATS48C41Y不能满足你的要求。因为他在最低安全等级下每小时最多只能10次,而在重载下只有5次。显然在频繁启动的时候他的热保护达不到要求。你可以看一下洛克韦尔的AB产品以及ABB的产品,他们中间有合适的。至于旁路你看是内置还是外置。