发表于:2004-10-09 01:09:00
6楼
你好!我是专业从事注塑机改造的,你要关注以下几个方面:
1、注塑机是变动性比较大的负载,而变频器存在加速的问题,因此
效率一定会下降,只是多少的问题,调试很关健。
2、节电的效果好差,最主要看注塑机负载的大小、产品的周期、冷却时间。
3、设备使用寿命基本不会有影响,但有可能产生比较烦人的电磁干扰问题,需要采取一定的措施。
4、调试是比较关健的问题,最佳状态是在周期不变的情况下达到最节电的效果。
有空的话发邮件给我liu981309@163.com