楼主
三肯IPF-7.5如何解除面板锁定控制,现在面板锁定
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
修变频
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2003年12月06日
发表于:2004-09-01 20:11:00
1楼
cd96设定为1
回复
引用
举报
修变频
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2003年12月06日
发表于:2004-09-01 20:13:00
2楼
96=0
回复
引用
举报
供水先锋
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2004年7月07日
发表于:2004-09-02 08:09:00
3楼
已改好 多谢!! CAL1如何解除呢 CD900不起作用
回复
引用
举报
供水先锋
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2004年7月07日
发表于:2004-09-02 10:54:00
4楼
已处理好 CD900=365,001,CD274=365,65535