请教各位大侠,中央空调的冷却(冷冻)水流量与所用电机之间的关系,还有与主机制冷量之间的关系,比如制冷量135KW,冷却(冻)水流量为为多少,所用电机应为多大? 点击:1378 | 回复:3



excelme99

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年8月12日
发表于:2004-08-12 11:31:00
楼主
请教各位大侠,中央空调的冷却(冷冻)水流量与所用电机之间的关系,还有与主机制冷量之间的关系,比如制冷量135KW,冷却(冻)水流量为为多少,所用电机应为多大?



liulei308102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-09-27 14:57:47
1楼

liulei308102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-09-27 14:57:49
2楼

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-09-27 21:14:59
3楼

在制冷机的使用手册上,有冷却(冷冻)水流量的建议范围值。

至于水压,则没有规定,但并不意味着对水泵没要求,要看现场的水管道的长短、阻力(需要水系统工程师计算),根据水阻力的大小选择水泵压力(扬程)。

有了流量、有了扬程,才能确定水泵,才能确定电机功率。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师