楼主
我有一台西门子变频器型号为6SE7022书本型的,故障现象是上电后直流电压只有280V,检查整流模块和电容都正常,请问各位老师是什么原因造成的,多谢了!!!!!11
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2004-07-21 16:22:00
1楼
电源是否正常,逆变模块正常吗?
回复
引用
举报
SL3030
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2004年1月15日
发表于:2004-07-21 18:13:00
2楼
电源没问题,逆变模块还没工作那,逆变的驱动电路不好会不会造成这种现象?谢谢!