各位好,本人最近做毕业设计,利用AB的SLC-500做一个温度检测系统,我利用状态字Bit13,Bit14,Bit15来判断模拟通道是否故障,但是编完后,利用探头想检测一下室温时的模拟输入,可是在模拟量输入却是0,用万用表检测模拟输入也确实有电压,我推断是状态字设置出错,不知哪位高人能给讲解一下状态字的用法,多谢!



阿向

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年1月12日
发表于:2004-06-10 18:44:00
1楼
模块手册上说得很清楚。