发表于:2004-05-24 23:05:00
楼主
我厂有五台丹麦HV-TURBO单级离心鼓风机,功率250KW,型号为KA5SV-GL210,转速19051rpm,最小出风量4388,最大出风量9750,
出风压力最大1.752bar,最小0.994bar,我厂鼓风机利用同时调节进出口导叶
控制出风量和压力,据说这是他们的专利.而我厂目前鼓风机运行只出现两组数据,一个是进气口开度为100%,出气口开度0%,(这时是最小出风量
4388M3/H),压差为78000pa左右,另一个是进气开度为40%,出气开度20%,
压差为74000PA. 我厂的给定信号是压力不能变.
我想问的是这种情况下,可以有多少节能.还有什么产品等等.
请用一组数据及曲线做一下详细说明好吗???