当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
求助:西门子变频器故障
点击:
829
| 回复:
10
一车间
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年5月12日
发表于:2004-05-13 00:26:00
楼主
西门子ECO变频器,45KW带34KW的风机电机,经常出现停机故障,检查故障码为F231,检查电机接线及接地都完好,不知为何故障,已经更换过2台西门子变频器且都为同一型号,故障依然,请高手指点,万分感谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-13 07:22:00
1楼
你好: 你的现象不是ECO的问题,是电机或电缆问题.一般是电机问题.可可更换电机电缆试一下,若还不行则把电机作空载试验(用变频器测电流)若>35%额定电流则是电机问题,可更换.本人碰到过此现象(ECO,水泵),后发现是电机问题. EMAIL:jxbgq@163.com 0573-2922430(小灵通)
回复
引用
举报
注册:2004年3月31日
发表于:2004-05-14 16:06:00
3楼
建议你给电机做个*前检查,这个显示,应该不是变频器的事,不要一出现问题就找变频的毛病,事实一再证明,接线、环境、控制……的问题才是关键
回复
引用
举报
火箭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 194回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2003年12月12日
发表于:2004-05-14 16:46:00
4楼
是变频器的问题,驱动板,电流检测有问题
回复
引用
举报
山东工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2004年4月02日
发表于:2004-05-14 17:16:00
5楼
肯定是电机或接线有问题!建议仔细查一下电机!!!!!
回复
引用
举报
声名
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 504回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-14 17:36:00
6楼
先检查三相输出电流是不是平衡?电压是不是平衡? 再检查驱动电路、检测回路!
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-05-16 16:04:00
7楼
问题解决了吗?ECO新变频好象现在没有了,是否那两台也有问题呢?象ECO报F231一般都是驱动部分坏。
回复
引用
举报
新兔
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2003年5月14日
发表于:2004-05-17 13:38:00
8楼
问题肯定不是变频器的,是电机的.F231是说输出接地,或短路
回复
引用
举报
声名
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 504回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-17 17:47:00
9楼
变频器故障报F231的已经见过很多了!
回复
引用
举报
mammoth
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2003年9月09日
发表于:2004-05-17 21:06:00
10楼
to:一车间 问题找到后也别忘了回帖通报一下。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
什么叫浮地电网
[7147]
变频器和电机有三百米远要加...
[8949]
求助:CS3000的OPC数据采集,可...
[6076]
用变频器调速的电机能否用星...
[8051]
西门子变频器440报警A0501如...
[5852]
点评国产变频器及厂家
[27228]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9926]
变频器输出能不能加接触器
[5788]
星三角启动改为变频启动后,水...
[6993]
A3140能否用A3120代换
[6392]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号