求教 安川G5系列 185kw 的变频器在下降的过程中出现OV(过电压)故障,查制动单元保险没烧,制动电阻3.6欧(正常),减速时间4秒,另一台一样的参数,没有故障.请问大家,可能是什么原因,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-11 22:39:00
1楼
可能是制动单元不动作!制动单元在制动时有一个指示灯会亮,制动电阻会发热!