求助富士变频器,FVR015G7S-4EX的故障
点击:
1750
| 回复:
19
PP—R
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年2月01日
发表于:2004-03-02 22:36:00
楼主
请问各位工控大侠我有一台富士fvr015g7s-4ex的变频器,开机时显示正常,但一升速就显示LU(欠压)无法工作;在控制端子有10V工作电压,但有明显的触电感,请问大侠:故障在什么地方?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-03-02 19:11:00
1楼
这个问题很简单,只要把电源驱动板寄过来,我们帮你修,详细咨询013757360727
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2004-03-02 20:34:00
2楼
是电源板上的控制小模块坏了,200元搞的定,你可先用酒精试试。
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2004-03-02 20:34:00
3楼
是电源板上的控制小模块坏了,200元搞的定,你可先用酒精试试。
回复
引用
举报
陆崽
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2003年10月26日
发表于:2004-03-02 20:40:00
4楼
开关电源的一个新片坏了,以前我也碰过这是G7的通病,新片我有,一个100元,油香:lrauto2003@yahoo.com.cn 号码:13015918386
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-02 22:36:00
5楼
也可能是模块问题!试一下不接电机启动!
回复
引用
举报
PP—R
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年2月01日
发表于:2004-03-03 18:43:00
6楼
我有两个这样的变频器,一个不接通电机可以升速一定的时候就不行了;另一个却不可以不能工作,几乎一升速就不工作,请问故障是同一个,模块是紧贴在机壳上的那一块吗?谢谢你们给我支持
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-03-05 21:05:00
7楼
你首先要确定到底是不是真的欠压,如果不是就查一下端子M和OV2的电压是不是27V,如果不是27V那就检测有问题了.
回复
引用
举报
PP—R
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年2月01日
发表于:2004-03-12 10:18:00
8楼
首先多谢各位对我的支持;不是真的欠压,是不是主电路可控硅电路板的故障呢?
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-03-12 14:44:00
9楼
这样的毛病都是电压检测部分坏了,我公司修了很多都是这个故障,你可向我公司咨询,联系电话013757360727
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器控制电机正反转切换时...
[13548]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
森兰SB70变频器面板可以启动...
[14876]
台达变频器OFF故障
[5396]
变频器啪的一声响
[6743]
谈谈细纱机使用变频
[5857]
惠丰HFV变频器用户手册/使用...
[9992]
探讨:电抗器的作用
[5804]
请教!1HZ电机每分钟转多少圈...
[6462]
变频器上显示的电流为什么与...
[12409]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号