当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
高手赐教
点击:
561
| 回复:
7
harmeng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2004年3月08日
发表于:2004-03-09 19:02:00
楼主
我遇到这样的问题~! 想用变频器代替软起,只用软起功能,能实现吗? 变频器是怎样工作的?请赐教 !
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-09 19:10:00
1楼
看来你是真的很有MANEY了。假如你只是用变频器的软启动功能,我劝你还是算了吧。变频器与软启动在启动时的区别是:变频器的输出变频变压保证电机的磁通基本恒定,提供额定的启动转矩。 软启动则是调压启动,相对而言变频器提供的启动转矩好多了。但价格也是高多了
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-09 22:36:00
2楼
现在的变频器已很便宜,很多人已这样做!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-10 10:09:00
3楼
但还不至于比软启动便宜吧。何况当你的软启动还没坏的情况下,你算过这些成本吗
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器散热风扇上怎么是三根...
[20251]
n=60f/p是什么概念?
[6557]
电机三相改二相 大家讨论
[13688]
变频器的输出能不能带变频器...
[9737]
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
什么是直接转矩控制
[7965]
一个电位器控制两台变频器速...
[11180]
变频器基本参数的调试(转载)
[13987]
电机的冷却方式,比如I<此处内...
[11622]
求助:lnovance变频器使用说明...
[8377]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序