楼主
我的一套设备有一1.5KW的电机,本来用松下1.5KW的变频器控制,但是客户自己有一0.75KW的变频器要用上便节约一点费用,工作频率是15HZ左右,电流小于3A 这样变频器吃得消吗???谢谢高手的教导...
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-12 16:06:00
1楼
可能不行!还要看负载!而且要换成0.75KW的电机!
回复
引用
举报
笑说工控 _2
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:265
注册:2003年12月15日
发表于:2004-03-12 16:16:00
2楼
工作频率是15HZ左右,电流小于3A,我想也不大行,是三相的吗,三相的0。75的一般电流是2.3A
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-03-12 16:58:00
3楼
无法换电机,原因是我的电机轴是专用的(经过加工) 如果电流在1。5A-2。0A呢??? 电机是三相的(三角形) 变频器单相
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-12 17:02:00
4楼
1.5KW的电机启动电流大,变频器可能过不了这一关,不过你可试一下,最低输出电压调低点,启动频率调高点!
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-03-12 18:15:00
5楼
谢谢李工,正如你所说的一样,一启动就OC(过流)了,启动频调高也不行,可能要换成1。5KW的变频器了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
ACS580变频器用户手册
[13195]
变频器上的fwd rev 按钮
[9093]
刘志斌老师将要证明矢量控制...
[6560]
变频器的载波频率问题
[5376]
森兰SB70变频器面板可以启动...
[14876]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7890]
为什么压力表指针一直摆动
[8912]
打开变频器看看都有什么?
[11030]
求变频器自由停机,减速停机问...
[6456]
PID控制简介
[8959]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号