有这个可能吗???? 点击:913 | 回复:19



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2004-03-13 16:30:00
楼主
我公司的一套设备在深圳,刚才他们那边打电话来说“有一喂料机的电动机一会儿正转一会儿反转”这电机是用1。5KW,变频器是松下的(三相),已经用了6个月的时间。 这套设备有变频器共4台,其中两台是日立37KW,另两台是松下1。5KW的,为什么出这样的故障呢?? 首先:我认为所有参数对不出问题,也不是变频器出问题,因为这样的故障我未听说过。 哎哟,我人在宁波,明天要飞那边了,请各位高手帮小弟分析分析这是什么原因造成,应该怎样处理。。。。



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-13 16:48:00
1楼
我碰过,变频器问题!你的代价可不少!参数恢复出厂值再试,不过以后再不行你怎么办!

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2004-03-14 14:25:00
2楼
我现在在已深圳,这问题已经处理好了。同时谢谢李老师的关注注。是线路毛病,原因是电动机的三根线断一根,也说变频器只有两根输出到电机,电机是星形接法,但是把这根线接上后就正常了,其他参数未动,到现在我怎么也想不通。变频器控制电动机运行5-9HZ电流只有电机的百分之20左右,这电机在轻负载正转时遇到大一点的阻力时倒转,倒转时遇到阻力时又正转,如此反复。。。。。我真搞不清,变频器的保护功能到哪里去了?????

没有MM的GG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2004-03-14 15:41:00
3楼
这个可以肯定是变频器的问题!!!你的变频器的主板有问题!这个情况我遇过。你可以用显波器看看波形!它真的是输出个矩形波的!!!不骗你呵!!!

韦一笑 _73

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年12月28日
发表于:2004-03-14 16:31:00
4楼
长见识!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-14 16:43:00
5楼
你的情况比较特殊,接两条线的电机要有外力的作用才能启动,作用力是哪个方向则电机就往这方向转,如果没这外力,则电机不转,变频器才会显示过流!

巨浪II

  • 精华:21帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2004-03-14 20:11:00
6楼
我从来不认为松下变频是好变频

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2004-03-14 20:58:00
7楼
谢谢各位,正如李老师所说的一样,由于外力和掼性。 猫头鹰的说法,我认为不太对,我认为松下小功率的单相和三相的产品的性能和价格非常好,我用不少百台0。75-1。5KW,效果还是可以的

工控MM _19

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2002年12月04日
发表于:2004-03-15 11:33:00
8楼
1

武卫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年3月13日
发表于:2004-03-15 11:55:00
9楼
飞来飞去得不偿失。不过这个经验倒满好