各位对变频器对系统的干扰有什么高招?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
CDGJS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2003年2月22日
发表于:2004-03-22 16:07:00
1楼
屏蔽加接地
回复
引用
举报
阿里路也
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2004年2月14日
发表于:2004-03-22 16:59:00
2楼
主线路线的可以加瓷环,如果是控制线路线可以加电感,用屏蔽线。 线路板变排要周到,变频器与接触器只类的电器离稍微远点。 我知道就这了。行不行自己考虑拉!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-22 17:11:00
3楼
关于变频器干扰问题:变频器在运行时就好象一台功率强劲的干扰器,干扰的源头就在输出模块的6个IGBT管上,有的变频器开关电源也会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号也可通过接在外壳的地线发出去,线路越长则干扰范围就越大,不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身!有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器则有时因干扰问题令你头痛!如果你的控制系在使用变频器的同时还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,你在选购变频器及布线时就要很小心。防干扰有很多措施,如加电抗器、滤波器、控制线加磁环,用屏蔽线(没有屏蔽线的要把控制线绞在一起)、变频器放在铁柜里(变频器是铁壳比较好),进出电源线套在铁管里,控制线不要与电源线一起走线,布线纵横有序、调低载波频率、接地良好,很多变频器控制线公共端并不能接地(很多人接了)!检查变频器对周围干扰有多大也很简单,请你带上一个小收音机!防止变频器干扰有时是一个复杂的问题,还要结合现场情况,有时搞了几天都没搞好!有时搞好了还不明原因!
回复
引用
举报
来瑞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 146回
年度积分:0
历史总积分:691
注册:2003年5月20日
发表于:2004-03-22 19:23:00
4楼
我做过一个工程. 变频器对电脑的干扰相当厉害.它把在现场实测的转速信号时尔减半 时尔加倍.并且的运行频率与设备发生共振,噪音相当的大.我通过良 好的接地,加大变频器和电脑间的距离,将转速和其他模拟信号在软 件上做较复杂的处理,正确的解决了变频的干扰问题.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-01 17:14:00
5楼
我现在使用的变频器,工作时间长了,有时会出现乱码,这是什么原因呢?
回复
引用
举报
老工
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2004年2月06日
发表于:2004-06-27 11:41:00
6楼
李老师讲得太好,如果用RS485通信,请一定要光隔且良好接地用双绞屏蔽线
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-06-27 14:53:00
7楼
因为我经常要去解决这个头痛的问题!我还发现如果用GTR模块的变频器干扰会少很多,但现在没生产这变频器。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
钻孔工序该怎么选择切削液
[218]
冲床送料机优质的服务让客户...
[154]
体育场馆应急照明控制原则
[437]
倒闸操作应做好的几个环节
[148]
安装寿力空压机应该要注意哪...
[261]
该换了!运行了多年的电容补偿...
[257]
TPM知识连载-05【TPM管理体系...
[128]
非标自动化生产线是什么意思...
[433]
从来没有见过的稳压器,不知道...
[151]
设备标牌收藏贴
[340]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号