当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
工变频间切换
点击:
1304
| 回复:
25
54842175
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2003年7月16日
发表于:2004-02-12 11:49:00
楼主
请教各位老兄,用过工频启动,运行时切换到变频。这样做有那些注意点及厉害关系。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-01-15 11:49:00
1楼
为什么这样做?不能这样做!
回复
引用
举报
老葱花
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年9月01日
发表于:2004-01-15 13:43:00
2楼
奇怪的做饭,没听说过,你可以问那些变频器厂商在中国的代表处
回复
引用
举报
修变频 _68
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2003年12月06日
发表于:2004-01-15 17:26:00
3楼
糊涂啊!!!
回复
引用
举报
LIJ _81
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2004年1月15日
发表于:2004-01-15 17:35:00
4楼
工频切到变频,可用变频器中的捕捉再启动的功能 SIEMENS 变频器有此项功能, 有此项功能后变频器可起动正在旋转的电机
回复
引用
举报
声名
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 504回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2003年8月30日
发表于:2004-01-16 17:53:00
5楼
哪些变频器有此功能?
回复
引用
举报
西楚霸王 _74
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-01-16 18:10:00
6楼
日立变频器L300、J300、SJ300系列都有此功能,在锅炉风机上经常使用此功能,使用CS功能,首先保证变频器先通电,没有频率输出,执行工频-变频,变频器再给运行指令,变频器可以自动检测此时电机的转速然后输出响应频率与其匹配!
回复
引用
举报
修理小工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2004-01-17 09:46:00
7楼
其实几乎所有的变频器都有“转速跟踪再起动”功能。不过一定要注意切换的时序、动作逻辑等。
回复
引用
举报
老张头 _35
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2002年1月14日
发表于:2004-02-03 21:37:00
8楼
是的,我所用的abb 和siemens的变频器都有这种功能
回复
引用
举报
拼盘
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2002年7月19日
发表于:2004-02-12 11:49:00
9楼
切换时,应先封锁变频器输出,然后切断工频,等待一段时间让电机却磁,时间长短依电机功率型号而定,时间过长频率下降太多,过短易烧变频器。然后再切换到变频,并启动转速跟踪,数秒后即可调整转速。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-13 00:38:00
10楼
只要对有“转速跟踪再起动”功能的变频器先进行设定后就可放心切换
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-13 18:28:00
11楼
几乎所有的变频器都有这种功能
回复
引用
举报
tweety
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:362
注册:2003年4月01日
发表于:2004-04-14 17:09:00
12楼
为什么要用这种方法。直接用变频启动不好吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
为什么在超级终端内无法输入...
[6788]
变频器带电机转向问题,绝对没...
[15667]
汇川MD280变频器Err10或Err1...
[5304]
IR补偿是什么意思?
[6812]
探讨:电抗器的作用
[5804]
变频器突然掉负载对变频器有...
[11862]
西门子G120变频器参数设置,快...
[6513]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8265]
请问大家:日业变频器的质量怎...
[5780]
安川G7故障VCF求解
[7994]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号