请问在intouch 中读写PLC模拟量(16 bit)最大工程单位和最大原始数据之间是什么关系? 例如:最小工程单位和最小原始数据都是0,但是最大工程单位为58981,最大原始数据为32767,请问他们之间有什么关系?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2004-02-16 13:22:00
1楼
(MaxEU-MinEu)/(MaxRaw-MinRaw) * Rx 即: 58981/32767 * Rx =当前的工程值.