PID参数的如何设定调节 点击:30213 | 回复:83



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-09 01:25:00
楼主
我是刚刚接触过程控制的一名维护人员,因为以前没搞过,所以不知道如何设定一些仪表的PID参数.PID值的增、减对过程量有什么影响?请问哪里有这方面的书可以参考?还有,一些资料上说的正、反作用是什么意思?请指教!



jytorry

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2004-12-10 11:07:00
41楼
王教师!你有个问题请教!! PID的周期!积分时间! 这两个概念我搞不清!!请告诉我!

冰峪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2004-12-14 20:54:00
42楼
我的做法:以压力调节为例 按4:1的衰减比进行整定.改变设定值,然后根据压力记录曲线和调节阀反应的跟进速度,选择P,需要快速跟踪,P小一些,反之,可适当大些,使调节阀跟踪速度适中,并且压力不产生太大的波动;再加入I,以减小偏差,如果要求不高的话,此法比较简单. 对调节器来讲:正作用指,来自被控量的输入信号减小,调节器输出反而增加.对阀门来说:正作用指:控制信号增加,阀门关闭.

永岚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-02-02 20:26:00
43楼
PID参数的如何整定 现在对于过程控制系统中常用的反馈控制仪表,关键的P、I、D的整定给出简要的说明如下: P(比例):该功能一般用于均匀控制(此时不用I、D),如罐的液位控制在40~70%的范围内,勿需稳定在某恒定值上。I(积分):该功能一般定值控制使变量参数稳定在某恒定值,消除偏差。D(微分):该功能一般用于被控对象的时间特性大,如温度,有时长达数分钟,起到超前控制的作用,一旦有扰动,立即加大去调节阀信号的幅度,故有超前控制之说。 一般的流量、压力、液位控制回路常选用P、I功能,而温度控制常选用P、I、D功能。P、I、D的参数范围:以横河系统为例,P:6.3~999.9%,P值选得越大就意味着回路的放大倍数越小,亦即在某一偏差存在的状态下,P值大,其MV的变化量就小。I:1~9999秒,I选用的数值意味着其放大倍数小。D:0~9999秒,D选用的数值意味着其放大倍数增大。

birdqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年4月03日
发表于:2005-04-03 19:19:00
44楼
长不少见识啊

学到老活到老

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年4月06日
发表于:2005-04-06 03:21:00
45楼
我想请教各位老师们:我现在在一家造纸厂工作。。才工作一段时间。我厂的控制系统主要有ABB的DCS,和威美德的MCS,西门子的传动3套系统。。我想学好ABB的DCS系统,MCS系统为辅助。。 请前辈们教我如何你更快更好的学好这套系统啊。。。

siqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2005-04-15 14:14:00
46楼
emc806:   2004-4-26 18:57:00    请教一下我的PID参数继电型自整定方案问题出在那里?      PID参数自整定方案中继电型自整定的是最容易在单片机实现的。由于我的数学功底蒸发的恐怕仅剩下基本数字了,所以只好是拿来主义,可是在读了多篇文章后仍然没有找到完整且准确的答案。特在这里向诸位大侠讨教。   我先简单描述一些我的基本方法,以避免我对于文献的理解错误。SV=设定值,PV=测量值   例如 SV=200℃ 从冷态开始 PV=25℃:   1。由于 SV-PV>0 所以 使控温继电器吸合,开始加热,温度逐渐升高。   2。当上升到 SV=PV<0 时,使控温继电器断开,由于温度相应的滞后性这时的温度一般并不会立刻下降而是继续上升一会后才开始下降。   3。当下降到 SV-PV>0 时,使控温继电器吸合,开始加热,但同样的原因温度还会继续下降一会然后才会逐渐升高。   4。反复如上的步骤几个循环,目的是为找到稳定的振荡波形。一般情况下,第一个波峰由于从冷态开始上冲太大不予采信,第一个波谷也同样误差较大被排除。   5。可以从第二个波峰开始记录第一个最高温度,同时为记录时间清零时间计数器。   6。从第二个波谷开始记录第一个最低温度,同时读取时间计数器以得到这个振荡波形的周期值(注意是T/2)。   7。有了波峰温度,波谷温度,振荡周期就可以计算出PID数值了。   8。I和D最简单,I=T(振荡波形的周期),而 D=I/4。这两个数据在我所有的两种样机中都是相同的。   9。我的问题就在这P里,按趋势,P=(波峰温度-波谷温度)*k 。但是这个k,在两种样机中实测得的不相同;分别大约是2和4,而我根据文献推导出的却是1.309。差距太大了!(当然这里的P的含义是比例带,用温度℃表示)      我在《新型PID控制及其应用》P.230 看到的公式是:   控制增益 Kc=4d/PI*A   式中:d=控制功率变化幅度=50%,PI=3.14...,A=振幅=(波峰温度-波谷温度)/2)   根据经验公式 Kp=0.6Kc 和P=1/Kp 计算出比例度P   而P=1/Kp=1/(0.6*4d/PI*A)=A*PI/2.4/0.5=2.618A,而振幅A=(波峰温度-波谷温度)/2   整理后:P=1.309*(波峰温度-波谷温度)      请大侠帮助我看看问题出在那里,到底是谁的正确!谢谢。 这是以前的老问题,我现在也遇见同样的问题,希望各位前辈给予指导和帮助。。谢谢

东东喽

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2005-04-21 16:11:00
47楼
不错,受益非淺啊

hermit

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:555
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2005-05-01 11:46:00
48楼
好多高手,受益非浅,我也经常调整PID,有一次调了一个多月都调不好,调一次能管一个星期左右,就不稳定了,又调,一直都这样,后来换了个温度控制器,就好啦。这个跟温度控制器质量也有关系。真把你给害惨啦。

工控举人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年8月18日
发表于:2005-05-06 11:57:00
49楼
to:周公 周公,兄弟对您很佩服。能否告诉联系方式?以便请教。 pyqmail@163.com

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-05-06 17:25:00
50楼
点名字可以看到每个网友的邮件地址。其实这里高手如云,‘各庄的地道都有许多高招’,大家多交流、共同提高。

cyf207

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2005-05-07 10:39:00
51楼
好象在哪看到过资料了

行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-05-30 17:01:00
52楼
TO:万健明。口决好,谢了。

cuiyuan2998

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:121
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2005-08-17 10:03:00
53楼
MFA确实是好东西,但是不知各位对其控制原理是否了解,我刚刚得知这个东东,希望知音能不吝赐教!

听风雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年8月04日
发表于:2005-09-12 17:47:00
54楼
我经常在产品的设计过程中用到pid的参数调节,这个没有什么难的,只要你了解p、i、d的作用,然后计算在控制周期中各部门的量,然后所有的值加在一起,看是否达到你的设计要求,比如你要求控制加热,我在一个周期内,要求的加热电压增加1伏,则看看一个周期的输出量和1负的对应关系就行,适当的调整即可,简单

北极之光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2004年1月23日
发表于:2005-09-23 20:32:00
55楼
QQ工控群 欢迎加入 15762225

一个壮丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-09-28 10:05:00
56楼
涨见识,就是多了点,10分钟看下来,累

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-09-28 11:13:00
57楼
知识是积累的,书到用时*** 。掌握这些知识到现场就省不止 10分钟,那会就不累了。

老五※

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2005-09-28 17:17:00
58楼
万建明: 引用   加为好友   发送留言   2004-1-2 20:43:00    书上的常用口诀:      参数整定找最佳,从小到大顺序查   先是比例后积分,最后再把微分加   曲线振荡很频繁,比例度盘要放大   曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳   曲线偏离回复慢,积分时间往下降   曲线波动周期长,积分时间再加长   曲线振荡频率快,先把微分降下来   动差大来波动慢。微分时间应加长   理想曲线两个波,前高后低4比1   一看二调多分析,调节质量不会低 能否详解一下

青海风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-06 17:39:00
59楼
好文章还是不少,读了以后受益非浅。谢谢各位大虾!

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2005-10-07 19:25:00
60楼
温度控制好像SDC和横河的不错哦

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师