紧急求助:变频器故障急待解决
点击:
1061
| 回复:
29
tbl
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2003年9月22日
发表于:2003-11-27 10:42:00
楼主
变频器出现AI<MIN FUNC,请问是什么原因
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2003-11-25 13:46:00
1楼
变频器是什么牌子的,有没有说明书呀,书上的故障代码是什么意思。
回复
引用
举报
tbl
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2003年9月22日
发表于:2003-11-25 13:52:00
2楼
牌子是ABB的,书上的故障说明是模拟信号低于允许值
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-25 14:16:00
3楼
菜单30.01 设置为NO, 对于变频器也没任何不正常的现象。 原因不知!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-25 15:57:00
4楼
请检查模拟信号是否正常?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-25 16:00:00
5楼
可能是你的程序输出太小了
回复
引用
举报
发表于:2003-11-26 07:53:00
7楼
程序输出太少是什么意思?请问那里有得设置?
回复
引用
举报
thunis
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年6月06日
发表于:2003-11-26 08:34:00
8楼
我出现过此故障,是由于外部压力传感器问题
回复
引用
举报
tbl
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2003年9月22日
发表于:2003-11-26 08:45:00
9楼
传感器坏了?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-26 08:56:00
10楼
你是不是用电流信号控制?如果你的参数设定是电流信号控制但你没用上或控制线断了就会显示这故障!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-26 09:05:00
11楼
也就是你的变频器输入太小,那得看你用什么来控变频了
回复
引用
举报
tbl
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2003年9月22日
发表于:2003-11-26 09:05:00
12楼
是用电流型号,设置肯定没错。 控制线断线指的是传感器连线断?
回复
引用
举报
tbl
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2003年9月22日
发表于:2003-11-26 14:35:00
13楼
就是4~20ma的电流阿
回复
引用
举报
开=心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2003年8月05日
发表于:2003-11-27 10:42:00
14楼
很有可能是传感器或者传感器信号线有问题。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题