当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
变频修理
点击:
1135
| 回复:
15
老革命新问题1
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2002年5月13日
发表于:2003-11-20 22:36:00
楼主
我厂有一台SAMCO-M变频器,开机后既跳“E┎C”(内部CPU的误动作),这里那一位大哥知道是什么原因,怎样解决。多谢了!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
atv11
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 542回
年度积分:0
历史总积分:623
注册:2002年12月05日
发表于:2003-11-19 22:00:00
1楼
谢谢李老师的无私贡献!
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-11-19 22:00:00
2楼
山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作: 打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)! 变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26 15KW-28 22KW-30 30KW-31 45KW-33 75KW-35 110KW-37 其它功率类推!!
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-11-19 22:11:00
3楼
有的人竟然打来电话问18.5KW的容量数是多少?就是15KW与22KW之间的数值29.
回复
引用
举报
老革命新问题1
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2002年5月13日
发表于:2003-11-19 22:18:00
4楼
谢谢李老师的无私贡献,以后多向你学习。
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-11-19 22:42:00
5楼
当然也可能不只这原因,搞好再来说明是不是这样!
回复
引用
举报
老革命新问题1
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2002年5月13日
发表于:2003-11-20 22:15:00
6楼
是这个原因,多谢了。
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-11-20 22:36:00
7楼
给别人维修这样情况的变频器时可不能收几千块钱,以后一朝客户知道了会气死的!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子中压变频器说明书
[8100]
变频器的输出功率和输入功率...
[5271]
大家讨论下,为什么我加装变频...
[12275]
(已结束)变频擂台第7期——2个...
[10363]
打开变频器看看都有什么?
[11030]
今天为了变频器为何带不动,说...
[5721]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
[5565]
AWG美国线规与公制对照表
[5901]
三菱变频器参数如何设置?
[8741]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号