一台安川2.2KW616G5的变频器,一上电就FUS保护,可是保险并没有损坏! 另外还有一台安川变频器是同样型号的,一驱动就RR保护,说明书说是制动晶闸管问题,可是我已经把模块去了!以上两个问题请教李老师能给学生们解释一下吧!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-26 16:30:00
1楼
直接检查检测电路是否动作,FUS保护是光耦PS1(位于正面左上角)动作,RR保护是光耦PS11(位于背面互感器CT1下面)动作,是否是电路板尘多?如果光耦没动作则检查主控板是否有问题,如果都是坏主板则可能你的使用有问题!最后如果能查明原因请与大家说说!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-27 15:16:00
2楼
出现FUS的那台已按老师的意思检测,现已解决了!非常感谢!! 另外一台正在检测,等有结果再说!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-27 15:37:00
3楼
什么原因造成的?如果你没用到刹车电阻可把光耦PS11拆掉就行!
回复
引用
举报
plk _82
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2003年8月17日
发表于:2003-11-27 21:49:00
4楼
该机的限流电阻R12是多少欧几w的?谢谢?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-28 08:39:00
5楼
50欧/10W。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
各变频器厂家故障查询与处理...
[7831]
A3140能否用A3120代换
[6393]
陈伯时主编的《电力拖动自动控...
[7263]
闭环与开环的区别
[5625]
什么是电机的机械软特性?
[9242]
能否用两个电位器控制一个变...
[7057]
张力控制实现的几种方案
[13455]
变频器的分类
[10152]
能讲电机里面电感和电抗的关...
[10641]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号