我有一台安川11KW变频器显示输出短路!但IGBT都是好的!请各位大虾赐教如何维修!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SY _92
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2003年3月27日
发表于:2003-10-07 12:54:00
1楼
查PC929及其回路
回复
引用
举报
天荣 _45
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 198回
年度积分:0
历史总积分:340
注册:2002年7月27日
发表于:2003-10-07 21:44:00
2楼
查一下稳压管及PC929
回复
引用
举报
森陆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 164回
年度积分:0
历史总积分:195
注册:2001年5月16日
发表于:2003-10-08 10:22:00
3楼
是的,查驱动电路上的光藕及电容,还有主控板和驱动板之间的连接线。
回复
引用
举报
jokey
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2003年8月31日
发表于:2003-10-09 12:01:00
4楼
感谢大家的指点!我的那台变频器已修好!是驱动电路上有一只510Ω/2W的电阻引脚断了!谢谢大家的支持!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-21 14:44:00
5楼
你好,我们是泉州自控的,有需要可以和我联系,05952802995
回复
引用
举报
新IGBT
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2002年10月09日
发表于:2003-10-21 16:55:00
6楼
大家好: 如果您需要维修方面的一些资料及经验,可来电咨询。 如果您还需要有关变频器培训方面的要求,我们会尽量满足您。
回复
引用
举报
新IGBT
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2002年10月09日
发表于:2003-10-21 16:55:00
7楼
大家好: 如果您需要维修方面的一些资料及经验,可来电咨询。 如果您还需要有关变频器培训方面的要求,我们会尽量满足您。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-10-21 16:56:00
8楼
经常上来这里也行!!
回复
引用
举报
一路风行
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2005年11月11日
发表于:2006-08-09 15:25:00
9楼
各位高工你们好,现我有一台安川11KW的变频器坏了,主要是常时出现OC和GF故障,有时不接电机都有这样的现象,其发生的频率很高,运行不到二十分钟就会有一次,现请教各位是何原因.谢谢!!!!!!
回复
引用
举报
秋之枫叶 _28
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2006年8月01日
发表于:2006-08-09 15:47:00
10楼
更换CT。
回复
引用
举报
bg5baj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2003年2月11日
发表于:2007-05-08 15:01:00
11楼
CT是什么东东啊,我这儿一台变频器报GF,输出电路检查是好的.
回复
引用
举报
红雪
关注
私信
精华:37帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5224回
年度积分:0
历史总积分:26236
注册:2005年10月20日
发表于:2007-05-08 15:44:00
12楼
电流传感器
回复
引用
举报
F帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2007-05-08 17:41:00
13楼
问题是出在控制电路还是主电路呢
回复
引用
举报
上海柏政
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2007年3月29日
发表于:2007-05-08 17:52:00
14楼
我们是做工控维修,如果日后有维修这块我们可以保持联系,xulinf@126.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器的一些基本知识
[5328]
一拖多的变频器有何优缺点
[7940]
正泰NVF2系列变频器与远传压...
[8922]
伦茨 GDC注册号
[5300]
(已结帖)变频擂台第117期——高...
[5429]
变频器控制电机正反转切换时...
[13548]
施耐德变频器常见问题及解答...
[7521]
伦茨EVF-8222系列 22KW 故障...
[8428]
变频器老是烧坏怎么办?
[7473]
4-20mA的电流信号如何变为0-...
[9732]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号