发表于:2003-10-25 19:18:00
4楼
TO dv1980 兄:
多謝關心!不需交換^^,小弟該有的都有了.
因為C-200系列的輸出或是輸入模組是嵌入式的.這個做法的方便性在於更換模組或是新增特殊模組(SIOU)時,可以快速的將IO TABLE(IO 表)架構起來,許多家的硬體規劃皆是如此.
因此;若是您在關閉電源然後拆除或是新增模組在底板上後,再次送電之後,PLC ERROR LED燈應該會閃爍不停,明顯提示系統硬體辨識發生錯誤.
原則上它並不是硬體產生重大錯誤;而是您嵌入或是拔除的輸入出模組,Cpu無法辨識,或是原本應該是放置輸入模組的插槽,現在不見了或是您將他換為輸出模組,或是SIOU(特殊IO模組).
所以;我們是否應該告訴PLC CPU 目前的IO TABLE 或是由軟體來偵測建立.
我估計dv1980 兄對CX-P應不熟悉,請看以下.
整個的 DEBUG 流程應如下試行操作:
1.必須先連線起來.
2.直接重新建立IO TABLE 區域設定.
3.將重新建立的IO TABLE 區域設定,傳給CPU.
4.關閉電源.
5.重新開啟電源.
此時 ERROR 應該熄滅.
所以;開啟一個新專案.
.
再來選擇 Devic type,您選擇PLC的類型當然選擇C-200HS CPU 選擇 CPU 31.請按ok鍵完成.
下一步請選擇NETWORK TYPE的下拉選單,選取SYSMAC WAY 這個選項.(SYSMAC WAY 是為omron 的標準通訊格式,)
再來請點擊NETWORK TYPE的下拉選單旁邊的Setings...按鈕,進入後選擇DRIVER 選取COM?,鮑率9600或是19200或是,這2種(因2.0無自動連結,請試一下),data format請保持原樣不變即可.
點擊OK離開.再點擊OK離開.共兩次.
此時您已經成功建立一個新專案.
在程式主選單"PLC"下拉選單中選擇"WORK ONLINE",此時若是設定與PLC吻合將會連線成功.若是連線成功,主程式左下角將出現閃爍紅色錯誤訊息,我們將不予理會.
將程式切換到PROGARM MODE(或是CTRL+1)
點選視窗右方的工作區的IO TABLE圖標.選擇選項OPTIONS,再選CREATE(重建).
過程中的提示,一律按OK即可.此時 ERROR 應該熄滅.
此時,再選擇TRANSFER TO PLC 將建立訊息傳往PLC即可,此時大功告成,關閉PLC電源,再次開啟即可.
由於,CX-3.0程式數百MB,不知如何傳起?況且台灣本地的CX-P皆為英文版本,而內地卻有中文版本的CX-P3.0或是CX-P3.1或是CX-P3.2,在應用上對您或許比較合適.若您對於語言版本不介意,小弟倒是建議您使用 OMRON SYSWIN 3.2B(歐洲地區視窗版本),檔案約4MB上下,功能極強,專用以對付C-200以下版本Plc.
您可以安裝MSN,與e_plc@msn.com掛勾,可以傳給您.
耑此
商安
jum