optofactoryfloor问题
点击:
1017
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-18 18:57:00
楼主
有时在系统运行时,有部分控制有问题需重新下装程序,而下装后会使原来运转的设备停掉(有些设备不能停),并且参数全部复原。请问能否下装(在optoctrl下debug)后保持原运行状态且参数不变
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ggmm ggmm
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:395
注册:2000年10月17日
发表于:2003-10-18 18:42:00
1楼
要求不变的参数设定成 PERSISTENT ,而不是GLOBAL,下载控制程序的名字不要变。 可以参阅 http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=154804&ban= 仍有问题可以直接咨询北京奥普图科技公司。 Tel:010-64830920 Fax:010-64830921