当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
变频器内GTR逆变模块频繁被击穿?怎么办???求教?
点击:
1456
| 回复:
23
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-15 12:27:00
楼主
津田驹浆纱机变频器内GTR逆变模块频繁被击穿?更换后又能正常运行,如何解决?请高手赐教!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-09-07 10:12:00
1楼
电源电压是否不稳定!!
回复
引用
举报
lhb _49
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2003年8月14日
发表于:2003-09-07 20:46:00
2楼
在换模块前你作了什么检修?
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-09-07 20:55:00
3楼
换的模块是不是耐压低了
回复
引用
举报
lhb _49
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2003年8月14日
发表于:2003-09-07 21:25:00
4楼
是什么型号?功率?可以讨论一下。021-56711165,65402939。能告诉你的电话?
回复
引用
举报
池也
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2002年11月13日
发表于:2003-09-14 09:45:00
5楼
哥们: 来电讨论一下! 0573-8180755--陈晓兵 哥们行啊,能换模块。
回复
引用
举报
zhangxiaoj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2003年8月31日
发表于:2003-09-14 14:43:00
6楼
你好! 请问你是用何种品牌及型号,我很乐意为你提供咨询,一起解决你的问题。谢谢!
回复
引用
举报
zhangxiaoj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:61
发表于:2003-09-14 22:48:00
8楼
你好好检查一下驱动部分。驱动部分的器件。在热状态下性能是否改变。
回复
引用
举报
gyyges
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-15 08:07:00
9楼
检查电源模块。
回复
引用
举报
晕迷中
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2003年9月14日
发表于:2003-09-15 09:38:00
10楼
问题可能是由于变频器频繁加减速,造成直流母线电压过高,见意加制动电阻。
回复
引用
举报
藏寞枯影
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2003年8月15日
发表于:2003-09-15 12:27:00
11楼
楼主人那?问题还没解决
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器输出端为什么不能接电...
[20171]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
谈谈细纱机使用变频
[5857]
变频器说明书250多个品牌,12...
[7819]
求助:变频器炸电解电容的原因...
[5201]
今天为了变频器为何带不动,说...
[5721]
单相与三相变频器的区别
[6361]
问变频器整流桥为什么容易坏...
[7948]
变频器外部启动怎么接线?
[28689]
压敏电阻,避雷器等等~~~
[10939]
官方公众号