本公司现有一台西门子变频器M440系列,一送电就显示F002,因没有这个说明书也不知是什么 故障,,,请各位高手指教。。。或是哪 位有这个系列的中文说明书请以我联系。。。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-09-19 14:15:00
1楼
是过电压报警! 020-37204173 www.longi.net
回复
引用
举报
没有MM的GG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 174回
年度积分:0
历史总积分:342
注册:2003年8月26日
发表于:2003-09-19 16:36:00
2楼
到西门子网站去下手册。资料是比较好找的。我个人认为这种可能性比较大的是我们的电工同志都不太了解西门子的垃圾。改参数p1120 !!!
回复
引用
举报
whzcj
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:332
注册:2003年7月18日
发表于:2003-09-19 16:38:00
3楼
我这里中文说明书全有,变频器有问题请与我联系,我司专业维修变频器。 联系电话:027-85712619 周先生