请教~普传变频器掉数据 点击:787 | 回复:4



dachong

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1511
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2003-09-28 14:44:00
楼主
普传22千瓦变频器已经进行了数据锁定,但是经常在发生负载电机堵转保护后,所设定部分参数自行更改,特别是由端子控制变为面板控制,以及第一转速的启动时间发生变化,请教有没有好办法可以避免或减少此故障发生,,谢谢了



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-21 17:23:00
1楼
我可以帮你解决,具体问题请来电:0755-83207809 83207760 区生

three

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2003-09-26 21:02:00
2楼
请拨大连普传电话0411-4603728找一个叫李小宝的工程师联系。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-27 13:02:00
3楼
楼上的dachong ,你机器的93c66已坏,更换就好。我的E-MAIL :SENHAI@VIP.SINA.COM

陆离

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年9月24日
发表于:2003-09-27 13:33:00
4楼
对不起,看错了。呵呵

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师