求助:Danfoss VLT5032变频器故障 点击:858 | 回复:4



charcky

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-18 11:01:00
楼主
我这里有一台Danfoss VLT5032,面板报alert8错,说明书上说次代码表示中间电路DC欠压,查整流桥没坏,滤波也基本正常,请教各位大虾有何高见,不胜感激!



qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-09-15 20:31:00
1楼
检查DC电压的检测部分!

charcky

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-16 00:33:00
2楼
我试试看,多谢指教

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-17 21:11:00
3楼
charcky: 请问:你最后如何解决的?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-18 11:01:00
4楼
预充电回路及DC电压检测电路。