当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求教:ATV-58变频器故障问题?
点击:
940
| 回复:
15
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-13 10:28:00
楼主
ATV-58变频器上电就显示(OHF)故障(变频器过热),把热敏电阻短接后复位或重新上电都不能把故障解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
GS518
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2003年8月09日
发表于:2003-08-09 22:21:00
1楼
ATV-58变频器故障,换机!!!!!!!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-10 15:07:00
2楼
修不了了吗?
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-10 16:16:00
3楼
TE的此种变频坏一般都是CPU板有问题,如果能找到好的板就可修复,如果找不到只好作废!
回复
引用
举报
三精自动化 _38
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2002年10月30日
发表于:2003-08-13 10:28:00
4楼
可以尝试的去修啊,我公司有能力修,可以的话跟我联系,013586448252!金!
回复
引用
举报
只会ATV
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年5月01日
发表于:2005-07-29 16:24:00
5楼
先检查3号传动菜单里的相关参数是否和电机上的铭牌直一样,然后看里面的CLI参数时候为电机的额定电流。如不能解决的话,就把3号菜单里的SFt改为LF,把SFr改为2KHZ,如还不行就是硬件问题了。
回复
引用
举报
zzy1470
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2005年2月21日
发表于:2005-08-10 11:27:00
6楼
ATV58的温敏电阻不是温敏开关。在任何情况下都有一定的电阻。不能短接的。按你 所说的情况看,是硬件有问题。不是什么参数,更不 是什么CPU板有问题。问题在电源板上。 我是施耐德的授权服务商,施耐德变频器修复达100%。 电话:027-59810776
回复
引用
举报
TKJY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2005年5月29日
发表于:2005-08-10 19:36:00
7楼
ATV66 132KW 的驱动板和显示板有吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱伺服电机的编码器引脚的...
[5159]
变频器只能控制交流电的频率...
[14791]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9927]
能否用两个电位器控制一个变...
[7057]
变频器矢量控制与VF控制有何...
[11809]
变频器功能详解
[8148]
变频器的电压与频率成比例的...
[15496]
探讨:电抗器的作用
[5804]
导热硅脂干了后怎么处理
[5730]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号