当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
变频器制动电阻过热
点击:
985
| 回复:
17
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-17 11:46:00
楼主
请问个位: 我使用富士变频器FRN5000G11型75KW来控制某电站的两台22KW的电动机,此电动机用来提升或降落电站尾水闸门,闸门重量为34吨,变频器配了制动单元和外部制动电阻,制动电阻的阻值为33欧,共5只并联,每只电阻功率为2000W。电机在提门的过程中制动单元不参与工作,但电机在落门的过程中制动单元投入,制动电阻也投入,落门的时间需要30分钟。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
antisway
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2003年6月27日
发表于:2003-08-15 14:08:00
1楼
制动电阻功率太小了. 再仔细算一下,想一想?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-15 15:02:00
2楼
请教一下:我选用配套的制动单元,其功率为4.15KW,该电阻功率应该是够了,如果小了请问应该用多大的电阻功率。
回复
引用
举报
antisway
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2003年6月27日
发表于:2003-08-15 15:29:00
3楼
你怎么算出来这个制动单元的功率是够了? 按照你吊机的配置,落门过程中,变频器频繁报过压故障.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-08-15 15:29:00
4楼
制动量可调大小,你现在的制动单元功率这么小能刹住电机吗??请你测一下制动电流最大是多少??
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-15 15:59:00
5楼
请教antisway: 能否将你的电话号码给我,我用电话与你联系。
回复
引用
举报
antisway
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2003年6月27日
发表于:2003-08-15 16:21:00
6楼
我的联系方法: 只有QQ 118088922 欢迎技术上讨论
回复
引用
举报
sepi _92
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2002年11月05日
发表于:2003-08-17 11:09:00
7楼
制动电阻阻值偏大,建议再并联两个。制动单元功率为4.15KW,而你的电机功率为22KW,变频器为75KW,不合事吧! EMAIL:dianfu2000@21cn.com
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-08-17 11:46:00
8楼
制动单元功率由闸门重量34吨,下落的最大速度,变速比,算出制动力矩,算出制动单元功率的最大功率选型既可。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子G120变频器参数设置,快...
[6513]
变频器上的KVA是什么意思?
[11553]
变频器电机空载运行的无功功...
[7497]
lenze gdc 软件下载
[9604]
变频器能否频繁启动
[9621]
变频器频率升不上去
[6741]
请教用远传压力表加变频器做...
[5300]
《变频器维修与应用》
[86610]
变频器使用中的问题:恒压供水...
[11780]
伦茨变频器 如何将变频器的...
[7114]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号