首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

毕业设计中做了一个电梯控制程序。 点击:10622 | 回复:147



snowman

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2003-08-16 09:25:00
楼主
毕业设计中做了一个电梯控制程序,使用的三菱FX1N-40MR,本应做四层,但PLC输出点不够,只好作三层的,平层部分只是采用临近层站减速爬行。最终程序大约460行,算不算多,各位高手对于这样的程序通常用多少行。另外还做了四层的逻辑选层控制部分的程序,即不加电机调速部分,用了大约370行。



dustya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2003年7月16日
发表于:2003-07-16 15:15:00
1楼
大姐: 我写作业要用。给我发一个吧!谢谢! e-mail: yuanyue606@sina.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-16 20:22:00
2楼
能不能给我一份!wudp2000@sohu.com

caojun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年6月04日
发表于:2003-07-17 13:28:00
3楼
一个电梯程序不是以步数来衡量,而是以你的电梯功能和控制方式以及层站而决定,象你这样的电梯程序如真的应用到电梯肯定是不行的.

sunxs1973

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2003-07-26 12:31:00
4楼
是的,要考虑安全性,实用性,不过选层用了370行有点多了。

cookie20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年8月13日
发表于:2003-07-27 14:31:00
5楼
发来看看。

夜来风雨声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2003年2月01日
发表于:2003-07-27 16:21:00
6楼
能不能给我一份!htjq@tom.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-27 18:04:00
7楼
如果有时间能给我发一份吗?非常感谢, 我的EMAIL : haishengchs@yeah.net 多多交流

小青年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2003-07-28 09:19:00
8楼
我看了好几本电梯书籍,里面有PLC程序实例,但是我看到很少使用功能指令 如比较指令,先入先出指令等。 这是为什么,依我的想法用这些指令可以变得简单很多。 望高手指点一下。谢谢。YY.XZM.OP@163.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-29 16:08:00
9楼
如果有时间能给我发一份吗?非常感谢,    我的EMAIL : guozcyy@sina.com 多多交流!

spritepan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2003年6月07日
发表于:2003-07-29 19:40:00
10楼
一个程序编好后,不经过实际调试的话,那么肯定是不行,我也相上面有位老兄说的,你那程序用到实际中,如不经过调试,肯定是不行的!

一丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2003年3月24日
发表于:2003-07-29 20:43:00
11楼
你可以用旋转编码器的计数产生的高速脉冲,来选层。那样会简单!

qnmk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2003年7月28日
发表于:2003-07-31 14:19:00
12楼
370行的程序不算多,如果你要实际运行的情况下,再加上370行也是不够的,因为要考虑安全性,可靠性,稳定性,加速平稳性,过速保护,过卷保护,加速减速段的速度控制,掉电电压波动带来的影响,以及事故导向安全的运行机制,等等等等...以上各项措施一一得到可靠解决,你的程序项目才有可能应用到工程之中。希望你多多努力,早日看到你的工程项目。我们公司的为你留有一席位置。

王靖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2003年6月29日
发表于:2003-08-06 19:09:00
13楼
做一个非常完善的程序真的很难 虽然大家都说plc编程一个技校毕业的学生就可以了 但事实上并不是这样的 在工程实际中,考虑到方方面面 没有最好,只有更好 一点感想

ytfh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年8月06日
发表于:2003-08-06 19:51:00
14楼
能给我发一份吗?感谢!    我的EMAIL ytfh_098@163.com

lenny

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年7月29日
发表于:2003-08-08 09:46:00
15楼
现在毕业生怎么都在做电梯设计,(以前也见过类似不少贴子)是不是没有项目可做了?370行电梯程序?太短了吧,就是恒压供水要做一个综合(可任选组合)比较好的程序,少少也有数K以上.不过也难为那些大学教授了,日前敝人之小徒拿了一本清华大学几个教授写的什么PLC应用教程(据说在购书中心所购),敝人之小徒在啃也啃,就拿书上的程序一个一个试,结果是错误百出,为师只好一一帮其改正,哎现在的教授要钱有钱了,也应当好好做一些学问,抄也要抄好一点,要不误人子弟,不过也难怪,现在听说有的教授一年就是写论文写书,有时一月数编稿子发表,一年几本书,想不发都难. 我都不知道现在PLC的应用在一些人的眼中是不是只是写程序就行,看了不少的贴子,说有多长的PLC程序要不要,如果是我,丢在大街上也没有兴趣,大家都知道,硬件线跟软件线路"正常"结合才有可能"正常"运行,我想大伙一定有这个概念吧!我同意WJINGR说法,做一些简单的逻辑技校生是可以(也只是简单),我想再深一层恐真有点难为吧. 自己写吧,不过有个PLC就很好,一边写一边检验,不难做到哟!

3C 落叶飞花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年7月03日
发表于:2003-08-11 15:26:00
16楼
有时间给我也发一份!!!我也在钻研电梯控制的程序!!!!我的信箱是king7622892@163.com

嘎大1111

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2003年7月30日
发表于:2003-08-14 14:32:00
17楼
有空请给我发一份好吗?mingtian823@yahoo.com.cn 谢谢了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-14 16:29:00
18楼
我也要,谢谢! yech_fang@163.net

隐真

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年8月11日
发表于:2003-08-14 19:28:00
19楼
我在看过一些别人的PLC程序之后,也发现这么一个现象,用的大多是一基本的指令,很少用到功能指令的,有时如果用功能指令可以简化时,偏偏不用,这是为什么呢?请教各位大哥大姐,是不是与在实际运行过程考虑运行速度的原因。

fanxiuchao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2003年8月09日
发表于:2003-08-15 10:09:00
20楼
不用功能指令简化基本指令的肯定是猪头用才能做的出来

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页