本人昨天接手了一台丹佛斯的变频器,为2822,2.2KW。打开一看,交流输入端保护电路连接端子严重烧毁,看上去象是电路板上有严重短路所至,但压敏电阻是好的,模块也是好的。恢复后通电,又烧毁。在对整个电路板进行了全面的检查后,只发现和2844相关连的光耦CNY17F-2坏了,更换后通电试机,变频器工作正常。不知大家是否相信,不信的留言。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-07-16 21:11:00
1楼
有可能短路的地方在第二次通电时已烧断!·!
回复
引用
举报
SY _92
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2003年3月27日
发表于:2003-07-17 10:34:00
2楼
有可能.电源取样反馈光耦损坏会导致电源开关管电流异常增加.开关管质量够可以的了.
回复
引用
举报
泉州
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 234回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2002年9月20日
发表于:2003-07-17 18:33:00
3楼
有可能的
回复
引用
举报
wj931318
关注
私信
精华:24帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 562回
年度积分:98
历史总积分:1133
注册:2003年3月04日
发表于:2003-07-18 14:00:00
4楼
sy,这位仁兄真有见地,正如你说的那样,佩服!