当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
工业以太网
我要发帖
我的485通讯口总是被烧,请那位大侠指点如何抗干扰
点击:
2078
| 回复:
8
电力
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2002年1月24日
发表于:2003-06-20 13:18:00
楼主
我的485通讯口总是被烧,请那位大侠指点如何抗干扰
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
串口专家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2003年4月09日
发表于:2003-04-24 15:55:00
1楼
你可以给485接口加一个隔离保护器,即抗干扰,又不会被烧。025-4200870。打个电话问问吧。
回复
引用
举报
埃网通
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2003年4月03日
发表于:2003-05-21 10:23:00
2楼
www.aineton.com
回复
引用
举报
飞云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 494回
年度积分:0
历史总积分:787
注册:2002年8月03日
发表于:2003-05-27 10:45:00
3楼
用光电隔离吧。
回复
引用
举报
串口专家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2003年4月09日
发表于:2003-05-28 09:29:00
4楼
www.rs232.net.cn
回复
引用
举报
lhl169
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2003年3月12日
发表于:2003-06-03 21:13:00
5楼
找我吧!021-62130205老李 WWW.jara.cn
回复
引用
举报
pentium5
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2003年6月03日
发表于:2003-06-03 21:34:00
6楼
用带隔离的泓格模块 025-6646220 6646393
回复
引用
举报
sojul
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2003年6月13日
发表于:2003-06-13 10:22:00
7楼
看一下你的通讯控制中是不是有两个器件同时发数据到总线上, 如果有一定会烧的,这也是一个朋友告诉我的
回复
引用
举报
连接先锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年12月10日
发表于:2003-06-20 13:18:00
8楼
加浪涌保护和光电隔离,最好用有源的,稳定。 <a href="http://www.dado.com.cn">杭州大道科技有限公司</a> http://www.dado.com.cn
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
智能化现场仪表的结构(转载)
[1804]
电厂DCS自动控制系统
[4038]
如何判断调节阀是气开还是气...
[2356]
谈现场总线技术国家自主化的...
[1932]
分享一份 CP340 341 440 44...
[1994]
察看profibus波形
[2056]
rs485总线拉死问题的解决绝招...
[1979]
基于LNS和COM的LonWorks网络...
[5476]
请问MODBUS中读线圈状态是什...
[2111]
沈阳薄板厂冷轧机测厚仪现场...
[1727]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号