发表于:2003-06-11 16:48:00
楼主
intouch7.11下用WM编程后转入运行态,此时TAG已经定义,但真正的硬件并没有联上,
只是想试一下效果,wwloger中提示以下错误:
INTSPT ConverAlm() error,unable to lacate alarm group for user group19....
红色的!还有很多行关于ALARM BUFFER的错误,此时 若退出VIEW后,再进VIEW就死机!
此错误的原因是InTouch AlarmManager 需要内存地址0x70000000作为Smart Heap 的起
始地址(Smart Heap的大小为32MB),但该地址已被其它软件占用。
所以需要将Smart Heap的起始地址换到内存中有32MB大小空间的地方,方法是先找到起
始地址,然后在将下列键字加入系统注册表,例如:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wonderware\AlarmMgr]下的
"SmartHeapStartAddress"=dword:xxxxxxxx 。
有一个小程序,有兴趣可以到http://www.ontop-tech.com.cn上down一个,或与作者联系,该程序首先帮你在注册表中找到32MB可用空间,然后将键字加入注
册表。选择地址时,最好在0x50000000到0x70000000之间。