发表于:2003-06-05 17:17:00
7楼
很显然:X5为参数保护。
出现上述现象原因如下:
1,变频器处于面板控制状态,故必须面板按启动键,同时FWD或REV闭合才可启动。
2,变频器最小输出频率设为13HZ,当您按加速或减速健时,面板显示的是设定频率(5HZ),设定频率小于最小输出频率,当然变频器输出最小频率(13HZ).当你手松开时,面板恢复显示输出频率(13HZ).按下空调房的停止按钮,FWD或REV断开,变频器其实还处于运行状态,但不知正转还是反转(因FWD,REV都没闭合),所以输出0HZ.
显然,上述参数设置是不合理的,既然在参数保护的情况下,参数为何会改变,而且这种参数保护的手法不熟悉富士变频器是不知道的。显然有人修改过参数后,才设定参数保护。