楼主
台安V2系列变频器故障显示有OL1电机过载,OL2变频器过载,OL3过转矩,异常原因里都有负载太大一项,请问变频器是如何区分这几种故障的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-04-29 13:20:00
1楼
变频器是根据输出电流大小并积分运算来断判!!
回复
引用
举报
fzpxp
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2002年9月01日
发表于:2003-04-29 17:06:00
2楼
OL1 OL2 OL3相应的电流谁大谁小?
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2002年3月28日
发表于:2003-05-07 19:55:00
3楼
OL1根据电机电流(参数可设定) OL2根据变频器额定电流(一般无法修改) OL3根据最大转矩(参数设定)