关于SIEMENS的ECO变频器 点击:3777 | 回复:45



湘情无限

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2000年12月25日
发表于:2003-05-23 13:17:00
楼主
我现在有个系统,要控制几台水泵,PLC是SIEMENS的S7-200,看了ECO的资料是专门用于风机和水泵控制的,但今天我去买的时候,供销商却建议我用ABB的,说SIEMENS的ECO质量不好,返修率高(我是用3台做轮换使用的)因为我以前没有用过变频器,希望各位给点关于各产家变频器质量的综合性评价,先谢了!



韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-12-04 21:27:00
41楼
在论坛中做广告是另人反感的,我比较不喜欢!

晨旭晨

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2006-01-17 15:51:00
42楼
西门子eco型变频器现在是不是不生产了?

xr5520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年12月23日
发表于:2008-12-24 01:50:32
43楼

我有个恒压供水系统,那位大个能帮忙给编一下他的PLC程序呀,那位大哥有兴趣可以到发信息给我,我给你电路图和要求,谢谢了啊。我的邮箱:hrqxdeai@126.com

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2008-12-24 13:15:33
44楼
ECO系列质量太差,我2000年时遇到在同一台设备上爆了3台变频器,功率90KW

fiyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2009-11-07 09:00:41
45楼
Eco的变频器确实在做工上太省料了,我一直在用西门子的M4xx系列变频器和Eco系列变频器,在使用中也维修过这两个系列的变频器,M4xx系列在主回路上有多级吸收保护回路和元件,可是在Eco系列上除了电源入口处有压敏及谐波吸收外,见不到任何保护回路存在,另外Eco系列对功率器件IGBT模块的保护也很弱,负荷端发生故障后,往往会炸IGBT模块及整流模块,相反的在M4xx系列上这点就做的比较好(有一次本单位一半吊子电工,将电机侧一相火线误当地线接外壳,变频器刚一启动即报过流代码,该电工还反复上电多次,后排除故障点后,变频器依然完好)另外,在剖析Eco系列大功率变频器I时,也发现存在功率器件及线路设计余量不足的隐患。