发表于:2002-03-28 18:20:00
29楼
我用的是西门子ECO,从没有坏过.请看看ECO的详细手册,就明白,ECO是为风机水泵设计的,她的一些参数当然不能与MDV比,但控制风机水泵足够了,若想控制恒力矩电机,选大一级(ECO两种型号,用ECO MIDIMASTER型),调P079参数,用PTC.
请看我写的:油田高压注水泵的变频改造.那就是我选错型后,用ECO MIDIMASTER控制恒力矩电机的实列.
我以前也认为ECO不好,但这次事件后,我明白关建在用的人.曾今新疆八钢老烧西门子变频,后来查明变频器前端没有加电抗器,电网环境差.加电抗器后在也没有烧西门子变频.
为什么不跟MDV比,拿通用变频器与风机水泵变频器比是没有道理的,西门子的手册写的很明了.
我用过许多变频器,各有千秋,日本的我烦.我喜欢华为和西门子的.天天往我的MAIL发日本的,我烦.