西门子6SE70交直交变频器报A021后为F008,经查直流正常,按报警内容是回馈桥有问题,求教如何处理



TKQ123456

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2002年12月24日
发表于:2003-05-09 07:59:00
1楼
解决了,板子太脏,引起误报警。谢谢各位关注。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-10 23:08:00
2楼
下次注意电气柜的工作环境,我中心长期代理销售/维修西门子系列的交直流驱动器,如有问题可随时来电咨询. 深圳忠澳机电维修服务中心. 联系人:钟先生 联系电话:13825222187