西门子6SE70交直交变频器报A021后为F008,经查直流正常,按报警内容是回馈桥有问题,求教如何处理
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
TKQ123456
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年12月24日
发表于:2003-05-09 07:59:00
1楼
解决了,板子太脏,引起误报警。谢谢各位关注。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-10 23:08:00
2楼
下次注意电气柜的工作环境,我中心长期代理销售/维修西门子系列的交直流驱动器,如有问题可随时来电咨询. 深圳忠澳机电维修服务中心. 联系人:钟先生 联系电话:13825222187