有一台西门子工程型变频器显示F023,传感器没问题,更换CUVC板和传感器板后,故障依然,先谢谢了。
点击:
5020
| 回复:
25
lllwww
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2002年4月29日
发表于:2003-01-13 14:00:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-30 21:38:00
1楼
模块有软故障?!电机是否正常?
回复
引用
举报
lllwww
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2002年4月29日
发表于:2002-12-01 15:38:00
2楼
现在只是单板测试,温度检测故障跟模块有关系吗?其R949显示50,查说明书为 传感器4坏,请指教。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-01 16:26:00
3楼
我是估计!我还没碰到这问题!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-06 10:10:00
4楼
CUVC板多少钱?
回复
引用
举报
icedog
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年12月13日
发表于:2002-12-17 12:34:00
5楼
此故障我修过,为靠近电源部分一功率管绝缘导热云母片漏电所至,更换即可。此变频器估计为潮湿环境下使用。
回复
引用
举报
lllwww
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2002年4月29日
发表于:2002-12-20 10:45:00
6楼
感谢ICEDOG老兄和通达的回复,请问此云母片详细的位置,是在电源板上还是在别的地方?谢谢。CUVC板9000元。
回复
引用
举报
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
发表于:2002-12-24 09:29:00
7楼
icedog: 你好 我有一台MDV西门子,按运行键,有频率显示,但是没有输出电压,测CPU板6路有脉冲,但是无输出电压,开关电源上3路是20DCV,下3路是20DCV,TL084的1,2脚是直通的,怎么回事?先谢谢了。
回复
引用
举报
bbp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2002年11月07日
发表于:2003-01-12 18:03:00
8楼
我遇见LLLWWW一样的问题不知谁知 谢谢
回复
引用
举报
东莞百吉祥
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2003年1月11日
发表于:2003-01-12 20:14:00
9楼
这问题我没修过,但就TL084的1,2脚直通而言:若焊下R72,TL084C的1,2脚还直通,那TL084C一定有问题。
回复
引用
举报
海之遥
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2003年1月13日
发表于:2003-01-13 12:55:00
10楼
有一台西门子6SE3121-3DC40型变频器出现整机不工作,显示板也无任何显示。由于没修过此类产品,不知如何检修,请行家指教。谢谢。
回复
引用
举报
东莞百吉祥
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2003年1月11日
发表于:2003-01-13 14:00:00
11楼
我处是东莞,若方便,你拿过来可免费帮你,大家交个朋友。电话:0769-2187112
回复
引用
举报
东莞百吉祥
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2003年1月11日
发表于:2003-01-13 14:00:00
12楼
我处是东莞,若方便,你拿过来可免费帮你,大家交个朋友。电话:0769-2187112
回复
引用
举报
bbp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2002年11月07日
发表于:2005-09-09 15:21:00
13楼
换电源板即可
回复
引用
举报
刘海波
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2003年11月21日
发表于:2005-09-19 17:21:00
14楼
应该是你的电源板上的EEPROM坏了.
回复
引用
举报
sbs
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2004年4月03日
发表于:2005-09-19 17:40:00
15楼
我有一 M420的西门子变频器显示F001过流,我测得有一相输出一直带电在不启动的时候。不知道什么原因?
回复
引用
举报
decai
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 482回
年度积分:0
历史总积分:629
注册:2005年9月25日
发表于:2005-09-25 19:38:00
16楼
西门子M440变频器报警A503,是欠压多是电源部分24V丢失所至
回复
引用
举报
维修变频器
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2004年6月07日
发表于:2005-09-26 16:47:00
17楼
赞同楼上意见,多谢资料共享
回复
引用
举报
陈纪红
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:57帖 | 413回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-02-20 00:50:00
18楼
我有CUVC.5000元nwert2007@163.com
回复
引用
举报
suntongyi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2007年6月16日
发表于:2007-12-01 23:23:00
19楼
一台6se70变频器,因CUVC板出现问题,更换一个新的CUVC板后出现一个“E”报警,按任何键没有任何反映,24V电源也正常,请问这是什么原因?
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2007-12-02 09:11:00
20楼
你的CUVC板坏了那要找出损坏的原因,才能装上一块好的再试试,要不如果是下面短路造成的,那你装多少上去还不是烧多少?有西门子变频器的问题交流或需要上面的配件可以找我http://www.ok0328.cn.alibaba.com/
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7887]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
变频器的直流制动大探讨
[6284]
请问大虾们,印刷机械这个行业...
[7237]
自制仿三菱PLC控制自制变频器...
[8455]
惠丰变频器通电一直显“HF”是...
[7747]
请教什么叫直流制动啊
[6136]
中力达CP6000说明书
[5700]
利用变频器启动电机电机时电...
[32262]
富士G11S变频器内置PID调节器...
[8264]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页