首页 上一页 1 2 下一页 尾页

请教:奇怪的变频器运行现象? 点击:3023 | 回复:23



对NAIS有意见

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2001年3月25日
发表于:2002-10-28 21:35:00
楼主
我正在调试的某变频器功率110KW,用于空压机,运行时出现一怪现象:变频器输入侧的线电流变化很大,且不平衡,有时会出现两相电流差值达50-80A(从电流表观察)情况,且会出现缺相保护故障,经检查变频器输入桥没有坏,接触器及空开均没有问题,电源变压器经测试也没有问题,不知为何?



chyzq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年9月10日
发表于:2002-09-12 17:41:00
1楼
应当是你们的供电系统有问题。当变频器处于低功率运行时,从电网吸收的电流不是正炫*波,尔是一个个脉冲,瞬时电流很大,有可能对接触器及空开有影响。 建议换接触器或空开。

thomas

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2001年10月29日
发表于:2002-09-12 17:54:00
2楼
楼上说的没错!变频气前面的电路可能有问题。仔细查查!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-12 18:20:00
3楼
是得仔细看看,我们在做工程的时候也出现过这样的问题,把变频器有也给烧了。

SuperVCD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-13 13:22:00
4楼
加电抗器应该能在一定程度上解决这样的问题

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-13 18:07:00
5楼
三相电压是否一样!

好学生

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2002年8月23日
发表于:2002-09-16 20:52:00
6楼
广州通达变频器元配件及维修中心的师傅们好。 我想和你们交流一下,你们有qq吗?我的是5664771 你们那里有配件吗?能发个元件目录吗?谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-17 23:15:00
7楼
大家好,我刚接触变频,有一问题请教,我在调试ECO 变频时抱故障F001我增加了启动时间和停止时间P002=90,P003=120,进线电压正常。可故障依然在,有人告诉我查看P134的值为554,我很困惑这和故障有关系么,怎么解决故障呢?请大家赐教,谢谢了

chodon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2002年7月28日
发表于:2002-09-23 16:00:00
8楼
三相输入电流不平衡是正常的啊,因为三相中,有一相稍低的话,就会的

星期天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-09-24 17:01:00
9楼
再好好地看一个接线,不行就换三根线。有时接线不结实会出现虚接,在小电流时表现不出来,一到大电流就会失去电流,跟你说的现象有些一致。先从最简单的方法解决问题不是更好吗?

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-09-25 09:28:00
10楼
有可能入端有一相接点接触不太好,接触电阻过大。我遇到过,用红外线测温仪测各结点温度。可以很方便找到。入端三相电流不平衡在变频器运行中,是常见的,但相差那么大的值,肯定有问题

竺伟

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2002年9月28日
发表于:2002-09-28 15:42:00
11楼
先检查输入三相交流电压是否对称,若电压没有问题,问题可能是电网短路阻抗过小,建议加装输入交流电抗器,建议在2%-5%范围内选择

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-29 21:22:00
12楼
我深有同感,咱们国家的标准电压有点高啦,欧洲一些变频器到国内就不大好用

对NAIS有意见

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2001年3月25日
发表于:2002-10-28 21:35:00
13楼
以上问题已解决。结果是变频器有问题。保持工况不变,未增加任何设备和措施,更换一台后运行稳定,电流不波动。有问题的变频器是富士G11-132KW 380V 三相,富士技术服务中心在这次事件中的表现非常令人失望,首先是不到现场分析问题,其次是武断的认为是用户电源有问题,甚至有一个工程师建议用户将变频器绕过电源变压器直接接到电网(可是1万伏的电压呀!!!),到问题解决为止,共费时45天左右,使工程合同延期越2个月。

1212

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2003年10月14日
发表于:2004-06-29 19:31:00
14楼
根据故障判断有可能是变频器的整流驱动电路故障,造成某一项没有触发,所有报电源缺相故障啊

yjw133

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 129回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年9月11日
发表于:2004-09-11 10:16:00
15楼
加直流电抗器和交流电抗器应该不错

jasmine

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2004年9月11日
发表于:2004-09-11 11:02:00
16楼
你好,以我的经验判断,是电网电压太恶劣,应该用电源过滤一下,我以前有个客户也是这样结果给烧了,损失不小

qqhdg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2002年10月26日
发表于:2004-09-12 15:52:00
17楼
别忘了,压敏电阻。

lxuxi

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2005-06-08 13:00:00
18楼
我认为是三相模块参数不至所造成!

东方龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2005-06-09 21:07:00
19楼
变频器前加电抗器试试

东方龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2005-06-09 21:07:00
20楼
变频器前加电抗器试试

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页