我单位有一台6SE70,110KW变频器,带轻载可以正常运行,但带110KW风机运行10分钟左右即显示F026保护,请教高手这是何原因.



文章 _62

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年9月06日
发表于:2002-09-23 17:10:00
1楼
应检查变频器输出后的继电器是否工作正常,是否因控制系统(如管路、阀门等处的接近开关信号波动)问题造成继电器频繁开合,造成变频器输出电流波动超限而保护停止。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-23 17:32:00
2楼
是不是变频器选择的控制方式有问题?

强强周

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2001年11月12日
发表于:2002-09-24 21:16:00
3楼
可能: 1、光缆没有连接好 2、IGBT短路 3、X9:5,6开路

莫如

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2002-09-25 15:38:00
4楼
先找简单的问题,如温度保护过载保护,再考虑模块故障,驱动故障等等。

LTY _84

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2002-09-29 12:32:00
5楼
tgymmtf

LTY _84

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2002-10-17 13:43:00
6楼
hhhggf

huibogs123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年10月07日
发表于:2009-02-26 09:51:15
7楼

变频器的问题 我们可以修 需要联系 我huibogs@163.com 慧博江工 15801639980

gaolingmin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2009-03-02 11:09:01
8楼
检查驱动检测部分,我们经常遇到这报警

13024178619

  • 精华:5帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 477回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1861
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2012-04-25 09:48:55
9楼

上海彩亚电路板维修有限公司,专业为客户提供路板维修、伺服驱动器维修、变频器维修、触摸屏维修、电源维修以及其他工控产品维修等。

电话021-62842272   13024178619  

http://www.caiyadianzi.com   QQ:87404871   

实力雄厚、维修快捷、收费透明。

LTY_84

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2018-05-15 16:40:53
10楼
换了模块后好了

三科变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2017年11月16日
发表于:2018-06-14 10:18:06
11楼

  杭州三科变频技术有限公司专注于变频器研发15年,专业的维修团队,提供免费技术支持,本公司提供变频器生产、变频器销售、变频器维修、进口变频器代购、变频柜订做等一体化配套服务设施等。

  联系人:李工 联系电话:15382323285

  变频器含配件维修价格一般不会超过变频器本身30%,具体可咨询客服。

  在我店维修变频器及更换材料将为您免费保修三个月。

  如您的变频器维修费用超过变频器维修价值或者变频器本身无任何问题,我们将寄回您的变频器,来回运费需由您支付。

  修复后进行带负载测试,完成测试后寄回客户,由客户进行现场安装测试。(可为您提供免费的专业技术咨询)

  变频器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等

  宝贝标价仅为一个方便拍付基数,具体维修费用以客服实际报价为准。

  如需发票,需加收百分之10%发票增值税。


三科变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2017年11月16日
发表于:2018-06-14 10:22:07
12楼

发表于:2018-06-14 11:22:08
13楼

