求教带变频器水泵烧坏原因
点击:
1996
| 回复:
4
党副
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2002年6月01日
发表于:2002-07-02 22:05:00
楼主
大家好,我有个问题想请教各位大侠。我公司用三垦变频器带一台瑞典飞力公司的潜水泵,提升水到压力管。最近水泵电机烧坏了,潜水泵公司说可能是由于用了变频器所致。请教有没有这种可能?是什么原因所致辞?有何解决办法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xjk007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年2月26日
发表于:2002-07-02 20:21:00
1楼
不可能!变频器有过流保护装置,怎么可能?电机是不是线圈短路了?
回复
引用
举报
阿其多
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2002年5月30日
发表于:2002-07-02 21:52:00
2楼
有可能,电机如长期运行在低频而且电机散热的水路堵塞,但概率不高.经常听到的是变频器带潜水泵时,易跳闸.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-07-02 22:05:00
3楼
使用变频器会使电机更长命!潜水泵公司说法不成立! (广州通达变频器元配件及维修中心 电话020-81566269) http://LCF680707.ebigchina.com
回复
引用
举报
niewenjie123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2008年3月31日
发表于:2008-06-12 16:00:40
4楼
有可能,有的人为了卖变频器可能放大使用变频器,使保护无效