外夹式超声波流量计的安装步骤 点击:7 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:131帖 | 0回
  • 年度积分:355
  • 历史总积分:435
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-07-27 13:34:37
楼主

外夹式时差超声波流量计标准安装步骤

一、安装前期准备

1. 工况与管道确认

选择满管直管段位置:上游≥10倍管径、下游≥5倍管径;避开弯头、阀门、泵、变径、焊缝、气袋高点。

管道外壁无锈蚀、起皮、厚油漆,记录管径、管材、壁厚、介质温度。

2. 工具物料

流量计主机、一对外夹探头、固定夹具、超声波耦合剂、砂纸、抹布、卷尺、记号笔。

3. 参数录入

主机提前设置:管材、外径、壁厚、介质类型、声速,自动计算A/B探头安装间距。

二、管道外壁处理

1. 用砂纸打磨探头安装区域,清除油漆、锈迹、污渍,露出光滑金属面;

2. 抹布擦净粉尘、水渍,保证管壁干燥干净;

3. 用记号笔按设备算出的距离,标记两个探头安装位置(V法/Z法/W法,清水常用V法)。

三、探头固定

1. 在探头接触面均匀涂抹足量耦合剂,无气泡;

2. 将发射、接收探头对准标记点位紧贴管壁;

3. 装上夹具锁紧,力度适中,耦合剂微微挤出即可,避免打滑、缝隙进气。

4. 确认两个探头平行、对齐,无偏移。

四、线缆接线

1. 探头信号线沿管道固定,远离动力电缆、变频器(防电磁干扰);

2. 信号线接入主机对应传感器端子,做好防水缠绕;

3. 如需远传4-20mA/RS485,单独接线,接地可靠。

五、调试与信号检测

1. 通电开机,进入信号检测界面;

2. 微调探头位置、压紧力度,观察信号强度、传输时间;

标准合格:信号幅值高、信噪比稳定,无大幅波动;

3. 若信号差:重新打磨管壁、补耦合剂、更换直管段点位。

4. 设置流量量程、单位、累积量参数。

六、复检与收尾

1. 模拟流量观察瞬时流量无跳变,累积计数正常;

2. 夹具再次加固,线缆捆扎固定;

3. 户外安装可给探头包裹防水胶带,做好防雨防晒;

4. 记录安装参数、信号数值,留存巡检台账。

关键安装禁忌

1. 禁止装在管道最高点(积气,信号中断);

2. 禁止短直管段、阀门泵附近安装;

3. 管壁油漆、厚衬里、水泥管会大幅削弱信号;

4. 耦合剂干涸、探头松动会造成测量失准。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师