外夹式超声波流量计安装注意事项(管壁外贴式,不用破管)
一、前期选点要求
1.直管段要求(最重要)
1. 上游(来流方向):
单个90°弯头:上游直管≥10倍管径(10D),下游≥5D;
两个同平面弯头:上游≥20 D;
两个垂直平面弯头(空间弯头):上游≥30 D;
阀门:球阀、闸阀全开状态上游≥15‑25D;调节阀、截止阀后面尽量避开,涡流太大;
泵出口位置:最少离泵出口30D以上,泵叶轮扰动会造成流速紊乱,测量跳动。
优先选取管道水平段,尽量不要装在立管底部(易积气)。
2.管道位置选择
1. 水平管道:传感器装在管道左右两侧(水平中心线±45°位置),严禁装在管道最顶部、最底部。
管道顶部容易聚集气泡,超声波被气体散射;
管道底部会沉淀泥沙,声波衰减,信号变差。
2. 垂直立管:流体必须自下往上流动;自上而下的向下流容易产生气塞、涡流,测量极不稳定。
二、管壁与介质条件
1. 管壁:碳钢、不锈钢、PVC、PE可以测量;铸铁、水泥管、内衬橡胶、厚防腐沥青、严重结垢会大幅削弱信号;内壁结垢厚度>1 mm,外夹式误差会明显变大。
2. 介质要求:液体里气泡含量一定要低,前面最好有排气阀。气含量超过2%‑3%,信号会抖动、读数漂移;含大量泥沙也会衰减信号。
3. 温度:传感器有温度上限,一般‑20~+120 ℃,超温会损坏探头。
三、探头安装方式(V法、Z法、W法)
1. V‑法(反射法,最常用)
两个探头装在管道同一侧,声波经对面管壁反射一次。适用管径DN25‑DN300,安装距离短。
2. Z‑法(直射法)
探头分置管道两侧,声波直接穿过液体。适合DN300以上大管道,或者介质浑浊、含少量杂质,信号更强。
3. W法:多用于小管径DN15‑DN40。
严格按照主机给出的探头间距来定位,不能凭肉眼估算,间距偏差几毫米就会造成信号弱。
四、接触面处理
1. 打磨安装位置:把铁锈、油漆、厚防腐层打磨平整,露出金属本体,表面不能凹凸不平。
2. 耦合剂:涂抹专用超声波耦合膏,不能用水、黄油长期使用(黄油容易干裂进水),耦合层不能夹杂气泡;耦合剂作用是排除空气,让声波传入管壁。
3. 探头夹紧:钢带松紧适度,太紧会挤压探头压电陶瓷,太松耦合面会脱离,信号丢失。
五、布线与环境
1. 信号线要单独走,避开动力电缆、变频器、电机线缆,防止电磁干扰;线缆尽量不要盘成线圈。
2. 安装位置避开日晒暴晒、雨水长期浸泡,探头做好防水。
3. 远离大功率变频器,变频器干扰会造成流量数值乱跳。
六、参数设置(调试要点)
1. 输入准确参数:外径、壁厚、管材声速、介质声速(水、污水、乙二醇等);壁厚输错是最常见错误。
2. 查看信号强度:信号幅值一般要大于60%以上;信号低于40%基本测量不可靠。
3. 信噪比要稳定,数值波动大代表有气泡、结垢、涡流问题。
七、和排气阀的关联
外夹式超声波流量计对气泡最敏感。只要管道存在气囊,信号会大幅衰减、流量跳变。流量计上游最高点必须加装自动排气阀,消除气团,测量精度才能达标。
八、快速口诀
弯头留足直管段,探头莫装顶底面;
V‑Z选法按管径,间距严格看参数;
打磨管壁涂耦合,远离变频与电机;
前端排气不能忘,信号稳定测量准。