回路电阻测试仪的选型,很多人只关注最大电流,其实影响现场使用体验的维度远不止这一个。把关键选型指标整理出来,对照着选不容易踩坑。
第一:最大输出电流必须达到100A
这不是推荐,是行业规程的强制要求。国标GB/T 11022明确规定,高压开关设备导电回路电阻测试电流不得小于100A。低于100A的测试仪,出具的数据不符合标准,不能用于正式检验报告。HZ-5100S最大输出100A,满足要求。
第二:量程要覆盖被测设备范围
HZ-5100S在100A档量程0~2000µΩ,覆盖了绝大多数高中压断路器的正常接触电阻范围(通常在几十到几百µΩ);其他低电流档量程更大(最大20mΩ),可兼顾隔离开关等阻值相对较高的设备。
第三:精度和分辨率
HZ-5100S精度±(读数×0.5%+1µΩ),分辨率0.1µΩ,四位半显示。对于几百µΩ量级的接触电阻,0.5%的精度已经足够判断合格与否,同时能分辨出几µΩ的细微变化,满足设备状态趋势分析需求。
第四:手持还是台式
频繁进出变电站开关室、GIS室、户外开关站做现场巡检:选手持式,1.7kg重量和内置电池是决定性优势。固定在试验室使用、对测量精度要求更高:台式机型更合适。
第五:电池续航与充电时间
600次以上快速测量(一次充电)对应一天满负荷巡检绰绰有余,充满约3小时,次日继续用没有问题。
第六:数据存储和导出方式
Word格式U盘导出、本机存储、外置打印机三种出口,覆盖了"现场即时打印""数据带走电脑整理""积累历史档案"三种典型需求,不需要额外软件,直接与常规办公流程对接。
第七:屏幕在户外是否可读
5.6寸工业级高亮屏,强阳光下可读,是户外现场的基本要求,低亮度屏幕在现场根本没法用。
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号