摘要
随着企业分布式光伏电站装机规模不断扩大,光伏出力波动与企业负荷变化之间的矛盾日益突出,逆向功率倒送公共电网的问题逐渐显现。依据现行国家标准及用户侧并网发电系统防逆流技术要求,本文结合企业光伏电站的典型运行场景,分析了一种以并网点逆功率监测与保护为核心的防逆流解决方案,并探讨其在企业光伏电站中的工程应用价值与实际效果。
研究背景与问题提出
在企业园区、工业厂房等用户侧场景中,光伏电站通常建设在原有公共电网配电系统基础之上,呈现出“自发自用、余量受限上网”或“禁止上网”的运行特征。然而,受以下因素影响,逆流问题在企业侧尤为突出:
光伏发电功率受天气影响剧烈波动
企业生产负荷存在明显的时间不确定性
储能系统参与后,功率流向更加复杂
在此背景下,一旦并网点发生逆向功率倒送,不仅可能触发电网侧保护,还会带来限发、罚款甚至并网资质风险。因此,构建符合标准、动作可靠、可工程化落地的防逆流系统,已成为企业光伏电站设计与运行中的关键问题。

设计依据与技术要求
企业光伏电站防逆流系统需满足以下标准要求:
当系统设计为不可逆并网方式时,应配置逆向功率保护装置
当逆向功率超过额定输出一定比例时,需在规定时间内降低出力或切除并网
在配置储能系统的场景下,公共连接点同样应具备逆向功率保护能力
上述要求明确指出:
防逆流的判断与动作,应以公共连接点(并网点)为判据。
企业光伏电站防逆流系统总体架构
结合文件内容,企业光伏电站防逆流系统通常采用“站控层—间隔层—设备层”三层架构:
设备层:在并网点配置逆流监测与保护装置,采集电压、电流及功率信息
间隔层:通过通信管理机与网络设备,实现数据汇聚与逻辑联动
站控层:完成集中监控、参数配置及运行状态管理
该架构能够实现企业内部多个光伏单元、储能单元的统一监控,为防逆流策略的实施提供系统支撑。
防逆流控制策略与功能实现
低功率柔性调节机制
在企业负荷较低、但尚未形成明显逆向功率时,防逆流系统通过实时监测并网点功率变化,提前介入控制。
当检测到下网功率接近设定阈值时,系统向光伏或储能单元发送功率调节指令,主动降低出力,避免逆流产生。
该方式的特点是动作柔性、对企业用能影响小,适用于负荷波动频繁的工业场景。

逆功率刚性跳闸保护
当并网点检测到向公共电网反向供电,且逆功率超过设定阈值时,防逆流保护装置立即动作,切除对应并网单元,防止持续倒送电网。
该策略主要用于以下情况:
光伏出力突增
企业负荷突降
储能控制异常
其核心目标是确保企业光伏电站始终满足电网“禁止反送”的运行要求。
功率恢复与并网重合闸
在逆功率跳闸后,当企业负荷恢复、并网点下网功率重新回到安全区间,并保持一定时间后,系统自动发出合闸指令,恢复光伏单元并网运行。
这一机制在保障电网安全的同时,大限度提高了企业光伏电站的发电利用率,避免因频繁停机造成的能源浪费。
不同企业场景下的防逆流配置思路
根据文件中的工程实践经验,企业光伏电站可按并网点与并网柜之间的距离,选择不同的防逆流实现方案:
并网距离较短的场景,可采用单机防逆流保护装置直接实现跳闸控制
并网点分散、距离较远的园区型企业,可采用主从机或光纤通信方案,实现远程防逆流保护
该配置思路有效解决了大型企业、多车间、多并网点条件下防逆流难以统一管理的问题。



应用效果与工程价值分析
从已实施的企业光伏项目实践来看,该防逆流解决方案在以下方面表现突出:
有效避免逆向功率倒送,满足电网侧并网管理要求
减少因误动作导致的发电损失
提升企业光伏与储能系统的整体运行安全性与稳定性
在当前“严控用户侧反送电”的政策环境下,该方案具备较强的工程推广价值。

结论
企业光伏电站防逆流问题,本质上是并网点功率感知与控制协同的问题。基于用户侧并网发电系统防逆流解决方案构建的控制与保护体系,能够在复杂工况下实现柔性调节与刚性保护相结合,为企业光伏电站安全、合规运行提供可靠保障。