安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨⑦② 一 5322
随着工业用电规模的持续扩大,中压配电系统在保障企业连续生产中的重要性日益凸显。开关柜作为工业配电系统的关键节点,其内部绝缘状态直接影响供电安全与运行可靠性。局部放电作为绝缘劣化的早期表现形式,具有隐蔽性强、发展周期长等特点,传统运维手段难以及时发现。本文围绕工业配电系统运行特点,分析局部放电产生机理及其对设备运行的影响,探讨基于多传感融合的局部放电在线监测装置在中压开关柜中的应用方式,为工业配电系统状态评估与故障预警提供参考思路。
关键词:
工业配电系统;中压开关柜;局部放电;绝缘状态监测;在线监测引言
在工业企业配电系统中,中压开关柜广泛应用于电能分配、负荷控制及系统保护等环节。受运行年限、负载波动、环境温湿度及安装工艺等因素影响,开关柜内部绝缘结构在长时运行过程中易逐渐产生气隙、杂质、尖端放电点等缺陷。在强电场作用下,这类缺陷区域容易出现未贯穿绝缘的局部放电现象。虽然局部放电在初期并不直接引发击穿事故,但其持续存在会加速绝缘介质老化,是中压设备失效的重要诱因之一。

随着工业用户对供电可靠性和安全性的要求不断提高,仅依靠周期性停电检测和人工巡检已难以满足运维需求,构建面向运行状态的在线监测体系成为工业配电系统发展的必然趋势。局部放电机理及其对工业配电系统的影响
局部放电通常发生在绝缘内部或绝缘与导体、金属外壳之间的薄弱区域。当电场强度在局部区域超过介质耐受极限时,会形成短暂的放电过程,但并未贯穿整个绝缘结构。长时反复的放电作用会导致绝缘材料局部碳化、裂解或性能退化,最终降低整体绝缘水平。
在工业配电系统中,局部放电往往具有以下特点:
一是发生位置隐蔽,常位于电缆室、母线连接点或断路器内部;
二是发展过程缓慢,早期不易被传统保护装置识别;
三是受环境噪声影响大,检测难度较高。这些特点决定了局部放电监测必须依赖高灵敏度、多维度的检测手段。局部放电在线监测技术在中压开关柜中的应用
针对工业配电系统运行环境复杂、电磁干扰强的特点,局部放电在线监测装置通常采用多种检测原理协同工作的方式。通过特高频、地电波及超声波等信号的综合采集,可以从不同物理维度反映放电活动特征,提高识别的准确性与可靠性。

在实际应用中,装置可对放电幅值、放电频次及其变化趋势进行持续监测,并结合阈值判据对异常状态进行判断。当监测参数超过设定范围时,系统可通过通信接口或本地告警方式向上位系统或运维人员发出预警信号,使潜在故障在发展为绝缘击穿之前得到处理。
型号说明
设备规格

功能特点
从工业现场应用角度看,传统依赖定期停电检测或人工巡检的方式,难以及时捕捉绝缘劣化的早期信号,也无法满足连续生产型企业对供电可靠性的要求。局部放电在线监测装置通过对运行状态下的放电信号进行实时采集,使隐蔽在绝缘内部的风险得以量化呈现,为运维决策提供依据。在这一应用背景下,APD系列局放监测装置以多传感融合的方式,对中压开关柜内部的绝缘状态进行综合在线感知。
该系列装置可通过特高频(UHF)、地电波(TEV)以及超声波(AE)等多种检测手段,对不同类型的局部放电信号进行捕捉。特高频检测适用于识别开关柜内部的电磁辐射型放电,地电波技术能够反映金属外壳表面的瞬态电压变化,而超声波检测则对机械振动与空气介质放电具有较高灵敏度。多维信号的综合分析,使装置在复杂工业电磁环境下仍能保持较好的识别准确性,从而提高对绝缘隐患的判断可靠度。
在工业配电系统的工程实施层面,APD系列装置充分考虑了开关柜现场的安装与改造需求。设备本体与传感器多采用导轨或磁吸式安装方式,可灵活布置于电缆室、断路器室或二次仪表室,无需对原有一次回路进行改造,部分无线型号甚至可在不停电条件下完成部署。这种低侵入式的安装方式,降低了企业在老旧配电系统中引入在线监测的实施门槛,更适合连续生产型工业用户。
从系统集成角度看,装置支持RS485通信及Modbus-RTU协议,便于接入现有的配电自动化系统、变电站监控平台或企业级能源管理系统。同时,通过有线或LoRa无线方式,可实现多开关柜的集中数据汇聚,为后端系统开展趋势分析、告警联动和运维决策提供基础数据支持。当局部放电幅值与频次超过设定阈值时,装置可通过通信或继电器输出方式发出预警信号,使隐患在演变为事故之前得到处理。
组成架构
工业现场部署与系统集成分析
从工程实施角度看,工业配电系统对在线监测设备提出了安装灵活性和系统兼容性的要求。局部放电监测装置通常采用导轨或磁吸方式安装,可布置于开关柜二次室、电缆室或柜体外部,不影响原有一次回路结构。部分无线监测方案可在不停电条件下完成部署,降低了改造对生产运行的影响。

在系统层面,通过标准通信协议将局部放电数据接入配电自动化系统或企业能源管理平台,可实现多开关柜运行状态的集中监视,为设备状态评估、检修计划制定及运维管理提供数据支撑。结论
在工业配电系统向智能化、状态化运维转型的背景下,局部放电在线监测为中压开关柜绝缘状态评估提供了一种有效技术手段。通过对局部放电信号的持续感知与分析,可提前发现绝缘劣化趋势,降低突发性停电和设备损坏风险。将局部放电监测纳入工业配电系统的整体运维体系,有助于提升系统运行安全性和供电可靠性,为工业用户实现精细化运维管理提供重要支撑。
楼主最近还看过