EtherNet/IP转CC-Link IEFB协议转换网关:8色印刷机零错位实战 点击:37 | 回复:0



捷米研发五部

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:153帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2024年10月24日
发表于:2026-01-13 09:38:54
楼主



 

一、项目背景
广东东莞某包装印刷龙头企业,2025 年新上一条 800 mm 幅宽、8 色组凹版印刷生产线。工艺要求:

1.  8 组印刷辊必须保持≤0.05 mm 的纵向图案错位(约 0.03° 机械角);

2.  换卷、加减速(30250 m/min)全程自动补偿;

3.  保持三菱 Q 系列 PLC 为核心的原有 CC-Link IEFB 架构不变,新增 EtherNet/IP 接口的 Sick AFS60A 绝对值编码器(每转 18 bit4096 圈多圈)作位置反馈。
面对日系 PLC+欧系编码器协议鸿沟,最终采用捷米特 JM-EIPM-CCLKIE工业级协议转换网关,实现“EtherNet/IP 主站
CC-Link IEFB 从站的双向实时数据桥。

二、系统拓扑与设备清单

1.  主控:三菱 Q03UDECPU + QJ71GF11-T2CC-Link IEFB 主站模块)

2.  伺服:三菱 MR-J4-B 系列×8,走 CC-Link IEFB 网络

3.  编码器:Sick AFS60A-SIBN18×8EtherNet/IP 从站,每圈 262 144 脉冲

4.  协议网关:捷米特 JM-EIPM-CCLKIE协议转换网关

5.  人机界面:三菱 GOT2000,用于示教与诊断

6.  电气柜:35 mm DIN 导轨安装,网关 24 VDC/200 mA 供电,IP20 防护

三、网关关键参数配置
根据捷米特官方手册

JM-EIPM-CCLKIE工业级协议转换网关 EtherNet/IP 侧最多可带 4 个从站,单站最大 500 ByteCC-Link IEFB 侧作为从站最大 512 Byte。本项目 8 个编码器,每轴仅需 8 Byte 输入(Position 4 Byte + Velocity 4 Byte),共 64 Byte,远低于上限,带宽余量充足。
具体映射:
EtherNet/IP
——
• Assembly Instance 101
(输出):主站对编码器清零、圈数预设(各 4 Byte
• Assembly Instance 151
(输入):编码器实时位置、速度(各 4 Byte
RPI
设为 2 ms,保证 500 Hz 刷新率。
CC-Link IEFB
——
占用 4 个逻辑站,每站 16 Byte Rx + 16 Byte Tx,共 64 Byte Rx/Tx
三菱 PLC 侧通过 GX Works3 直接以远程寄存器”(RWw/RWr) 方式读写,无需额外编程。

四、现场实施步骤
Day 1
硬件安装

1.  在收放卷及 8 组印刷辊附近安装 AFS60A 编码器,弹性联轴器直接连接辊轴末端,避免滑差。

2.  网关 JM-EIPM-CCLKIE工业级协议转换网关固定于主电柜 DIN 导轨,P1/P2 口通过屏蔽 CAT5e 网线依次串联 8 只编码器;P3/P4 口接入 CC-Link IEFB 星形交换机(三菱 QJ71GF11-T2 自带 100 M 口)。

3.  24 VDC 电源加浪涌保护器,PE 端与机架大地相连,防止高速印刷时静电干扰。

Day 2 EtherNet/IP 主站配置

1.  用捷米特 GWCConfig 软件新建工程,导入 Sick AFS60A EDS 文件。

2.  设置 8 个从站 IP192.168.1.101108,站名“Encoder_1 … 8”

3.  连接管理页勾选“Enable 151/101 Assembly”RPI=2 ms,超时 12 ms

4.  点击“Build”生成 .dds 文件,通过 LAN 口下载至网关,RUN 灯由闪转常亮,OK 灯绿色,EtherNet/IP 网络就绪

Day 3 CC-Link IEFB 从站组态

1.  打开 GX Works3,在 CC-Link IEFB 配置向导中添加通用远程设备站,站号 14,每站占用 16 Rx/16 Tx

2.  设置网关 IP 192.168.0.10(与 PLC 同网段),RWw/RWr 起始地址 RWw0RWw31RWr0RWr31

3.  下载 PLC 参数,重启总线,ECT 指示灯常绿,CC-Link IEFB 侧连通

Day 4 数据对齐与 PID 调试

1.  PLC 中建立 8 轴位置环,周期 4 ms,采用位置差 + 速度前馈策略。

2.  通过 GOT2000 示教界面慢速(30 m/min)运行,观察每轴编码器反馈值,与印刷眼标实测比对,确认网关 2 ms 刷新无丢帧。

3.  升速至 250 m/min,用高速相机拍色标,错位 0.04 mm 以内,满足≤0.05 mm 工艺要求。

五、运行效果与量化收益
同步精度:250 m/min 线速下,8 色组峰值错位 0.04 mm,比原光电码盘方案提升 5 倍。
响应速度:EtherNet/IP 2 ms 周期,CC-Link IEFB 3.5 ms 周期,总延迟<6 ms,加减速过程无跑版
废品率:由 1.8 % 降至 0.3 %,按 300 万米/年产能计算,节省油墨与基材成本约 42 万元/年。
维护量:网关 IP20 外壳,-4585 ℃工业级芯片,连续运行 6 个月零故障;利用内置 WebServer 可远程诊断编码器断线、站号冲突等问题,停机排查时间从 2 h 缩至 15 min

六、结语
通过捷米特 JM-EIPM-CCLKIE工业级协议转换网关,这条 8 色凹版印刷机在零改动原三菱 CC-Link IEFB 架构的前提下,顺利接入了 EtherNet/IP 高精度编码器,实现了 250 m/min 高速下的图案零错位,成为该企业数字化车间的标杆产线。正如现场工程师所言:协议不同不再是瓶颈,选对网关,日系美系设备一样能跳同步芭蕾

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师