工业智能网关在电机厂实现远程监控信捷PLC数据上下载的应用 点击:69 | 回复:0



捷米研发五部

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 0回
  • 年度积分:301
  • 历史总积分:514
  • 注册:2024年10月24日
发表于:2025-11-06 15:12:00
楼主



 

一、项目背景
华东某老牌电机厂(以下简称A厂)年产高效电机120万台,关键瓶颈在于老化测试区”——48台工位长期依赖人工抄录电流、功率与温升数据,既滞后又易错。2025年,A厂启动数字化改造,目标:

1.  实时采集并集中存储老化过程全量数据

2.  异常停机5分钟内推送至责任人手机

3.  保留原信捷PLC,减少停产与接线改动

4.  通过4G上云,摆脱工厂内网束缚,方便后期异地复制

二、需求拆解

1.  设备侧:信捷XD5-48T10-CPLC,自带以太网口,协议为X-NET over TCP(端口502

2.  采集侧:电流互感器、PT100、霍尔转速传感器已接入PLC模拟量模块,需读取保持寄存器40001-40020

3.  传输侧:4G公网,MQTT上传至智能云2.0”平台,JSON格式,30s周期,QoS=1

4.  管理侧:平台侧Topic规则

motor/line2/{deviceId}/realtime;支持远程OTAGPS定位,方便外租库盘点

三、方案选型
经三家对比,A厂最终锁定捷米特JM-WG310-4G-485-GPS工业智能网关,理由:

  • 内置X-NET驱动,无需PLC编程,即插即扫

  • 4G全网通+GPS一体,比网关+定位模块节省30%成本

  • 工作温度-35~+75℃,老化区夏季45℃稳定运行

  • 支持边缘脚本,可本地计算电流均值,减少50%上行流量

四、系统架构

1.  感知层:信捷XD5-48T10-C PLC ×48台,每台20个变量

2.  边缘层:捷米特JM-WG310-4G-485-GPS物联网网关×6台,每8PLC共享1台网关,通过交换机级联

3.  网络层:MQTT over TLS1.2,连接地址 mq.smartcloud.com:8883

4.  平台层:智能云2.0,提供Web组态、手机小程序、RESTful API,与现有MES对接

五、实施步骤

1.  网络规划
老化区新增8口百兆交换机6台,每台网关WAN口接入交换机,LANIP192.168.10.100-105PLC IP192.168.10.10-57,掩码统一255.255.255.0,避免跨网段广播。

2.  网关安装
JM-WG310
导轨卡扣直接固定在PLC柜右侧,4G吸盘天线从柜顶出线,GPS天线置于窗侧,30s内锁定12颗卫星,定位精度<5m

3.  驱动配置
登录网关Web(默认192.168.1.1),导入信捷X-NET”驱动
新建Channel,填PLC IP502端口,扫描变量,自动识别40001-40020,生成CSV模板
边缘计算:添加Lua脚本,每5min计算一次电流均值,若>12A则置位内部flag,减少无效上报

4.  MQTT参数
Broker
地址 mq.smartcloud.com:8883ClientID格式“JM_{SN}/realtime,模板如下:

JSON

复制

{"deviceId":"M002","ts":1729666170,"Ia":11.3,"Ib":11.4,"Ic":11.5,"P":3.21,"T":68,"RPM":1498,"alarm":0}

5.  断点续传
开启存储转发SD32GB,网络中断后本地保存7天,恢复后自动补录,平台侧通过时间戳去重。

6.  远程调试
捷米特设备快线”VPN,工程师在家即可远程PingPLC,配合信捷X-NET软件完成固件升级,全程零差旅。

六、关键调试细节

  • 扫描冲突:48PLC默认端口均为502,捷米特边缘计算网关网关支持批量通道复制5分钟完成映射

  • GPS漂移:老化区顶部为彩钢瓦,信号反射大,通过静态漂移抑制阈值1km/h,解决静止时坐标跳动

  • 流量控制:开启变化阈值上传,电流差值<0.2A不发送,月度流量从2.4GB降至0.9GB

七、运行效果

1.  数据实时性:平台端到端延迟<3s,较人工抄表缩短6小时

2.  异常响应:61214:2323#工位电流骤升至15.4A,平台2分钟内推送微信,值班员15分钟到场,发现风扇卡死,避免一起定子烧毁

3.  维护成本:取消两班倒抄表岗位,每年节省人工成本26万元

4.  复制推广:方案模板化,A厂已将同款网关用于浸漆区、绕线区,总计部署JM-WG310-4G-485-GPS无线数传网关22台,预计2026年完成全厂上云

八、经验总结

  • 工业现场品牌杂、协议多,优先选择驱动内置型网关,可减少50%调试工时

  • 4G+GPS一体设计,让设备在哪、数据在哪一目了然,特别适合多地外租库场景

  • 边缘计算+变化阈值双重节流,是控制4G流量费的关键,月均单台流量<1GB

  • 远程VPN维护,疫情、台风天气下依旧保障产线不停运

 